切换到宽版

[讨论] 海水管(400mm)内衬环氧煤涂层,半年多就漏了

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:53262 |   回复:48
 

发帖
434
精华
2 篇
绿叶
161
小红花
511
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-07-07
看看什么毛病 (DFT=8-12mils)。



[ 此帖被johnyang在2015-07-08 00:01重新编辑 ]
共有11人赞这个帖子绿叶+10小红花+7
陆上风暴 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-06-29
重防腐油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-05-07
杜老爷 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-04-09
管道内补口 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-04-09
保温刷漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-03-04
绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-09-30
吃饭很慢 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-09-30
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-03-01
尹佑 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-14
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-14
12
这里也闹义和团。有意思。
发帖
356
精华
0
绿叶
113
小红花
6972
只看该作者 沙发  发表于: 2015-07-07
半年多的话是不是安装的时候就有碰坏的地方,海水水流侵蚀造成的?
共有1人赞这个帖子小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2015-07-09

发帖
434
精华
2 篇
绿叶
161
小红花
511
只看该作者 板凳  发表于: 2015-07-07
回 lihaibosln 的帖子
lihaibosln:半年多的话是不是安装的时候就有碰坏的地方,海水水流侵蚀造成的? (2015-07-07 16:03) 

好像~不是主因
这里也闹义和团。有意思。

发帖
434
精华
2 篇
绿叶
161
小红花
511
只看该作者 地板  发表于: 2015-07-07
总共150米管道
总共150米管道。 30几个法兰连接。结果是换下来锈蚀严重的管。内衬失效部位重新维修, 外加阴极保护。到现在快四年了,没漏(还)。具体涂层失效分析 请看 NACE 《Materials Performance》, 今年第12期。(本来是排在六月份发表,结果我忘记查email了, 错过版权妥协签字. 也没想到那马快,三月底才发出去)



[ 此帖被johnyang在2015-07-08 09:45重新编辑 ]
这里也闹义和团。有意思。

发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-09
这个位置很可能是冲刷造成的
发帖
29
精华
0
绿叶
4
小红花
8
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-21
来学习的
发帖
199
精华
0
绿叶
292
小红花
383
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-19
Bad structure
共有1人赞这个帖子绿叶+1
ZZZ 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-12
川流不息,逝者如斯。
发帖
76
精华
0
绿叶
123
小红花
24
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-19
选择环氧煤沥青作为内衬本身就有问题,环氧煤沥青涂料主要用在管道的外防上,防止土壤中的介质腐蚀,耐海水浸泡性能较差,并不适合用作与海水接触的管道内壁。
共有3人赞这个帖子绿叶+3
少有人走的路 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-03-11
祁瑞18226623980 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-12-22
廖受立 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-01
发帖
76
精华
0
绿叶
123
小红花
24
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-19
具体文章能共享否

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
14004
小红花
18172
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-27
首先选用环氧煤沥青做海水的内防腐涂层,效果不太好,因为涂料硬度、强度不适合做有冲刷的内防腐。不如改一下内壁防腐材料,如环氧体系、乙烯基体系等涂料。效果肯定有改观。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
funnycom1 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-08-23
发帖
42
精华
0
绿叶
273
小红花
786
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-29
学习!
发帖
1
精华
0
绿叶
10
小红花
4
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-05
这个一般衬氯丁橡胶,5mm(3mm+2mm)
发帖
68
精华
0
绿叶
4371
小红花
7517
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-11
回 王巍 的帖子
王巍:首先选用环氧煤沥青做海水的内防腐涂...(2017-04-27 10:43)
你说的不完全正确,环氧煤沥青本事的组成,致使不适合长期浸泡环境,特别是海水浸泡。同时,破损的大体是在边缘处,估计施工的时候就有问题。打掉,好一些的环氧厚浆漆就可以。
发帖
2
精华
0
绿叶
13
小红花
2
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-07
环氧煤沥青漆不适合内壁,内壁使用环氧树脂产品较为适合
共有1人赞这个帖子绿叶+1
澳源迈科纳米 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-17
发帖
151
精华
0
绿叶
15
小红花
794
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-08
全是焊缝腐蚀,母材倒是没太大腐蚀,是不是焊材选错了:管道是不锈钢,焊材是普通钢焊条?