切换到宽版

[求助] 焊缝上不建议检测膜厚

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3388 |   回复:9
 
发帖
66
精华
0
绿叶
19
小红花
6
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-03-09
焊缝上不建议检测膜厚  这是为什么?求前辈普及
a

发帖
171
精华
0
绿叶
633
小红花
18
只看该作者 沙发  发表于: 2015-03-10
你这个是做什么防腐了?

发帖
70
精华
0
绿叶
122
小红花
54
只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-10
因为仪器在焊缝的地方没法用吧
发帖
17638
精华
0
绿叶
-68355
小红花
2
只看该作者 地板  发表于: 2015-03-13
焊缝上的材质,硬度,都与周围钢板不同,一般不建议以焊缝上的膜厚作为整体干膜参考标准
发帖
37
精华
0
绿叶
73
小红花
20
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-20
我个人认为 :应该是 因为现在的测膜仪器 都是应用钢板表面的磁性和测膜仪的探头的距离变化来显示相应的磁通量变化 来探测没有磁性的涂层的厚度,但是这磁性有边缘效应,属于焊缝 和自由边端 耳孔边端 都是测不准。
共有1人赞这个帖子绿叶+5
寂寞高僧 绿叶 +5 热心会员 2015-03-20
发帖
5
精华
0
绿叶
1
小红花
5
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-25
在焊道上测量个数据不准吧 没有参考价值的
发帖
92
精华
0
绿叶
309
小红花
158
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-18
不在不规则的表面上测量膜厚。
发帖
92
精华
0
绿叶
309
小红花
158
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-18
回 嘟嘟向前冲 的帖子
嘟嘟向前冲:不在不规则的表面上测量膜厚。 (2015-04-18 17:27) 

刚才我看到有人提到了杂散电流问题。
我仔细研究了一下,确实是会存在这个问题。
不过其杂散电流的形成,不是他说的焊接作业遗留,而是船体通电,焊缝和钢板材质不同,电位梯度不同造成的。因此,这个现象在船坞和码头比较常见,分段阶段基本是不会有的。
共有1人赞这个帖子绿叶+6
hiatc 绿叶 +6 热心会员 2015-04-18
发帖
177
精华
0
绿叶
142
小红花
52
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-24
焊缝焊接后产生热影响区,对测膜仪的磁头有影响。座椅测量结果不准确,仅作为参考作用。
发帖
16
精华
0
绿叶
36
小红花
3
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-26
你自己可以去试一下,在一块平板上随意选一个点,稍微斜着探头测一下,再放平探头测一下,看看两个数据就知道了