各位大大,最近我负责做电厂事故水池及提升泵房的内防腐工程,工艺是先涂一遍环氧树脂加固化剂以及901建筑胶的底层,然后在涂耐酸水泥为主的防腐砂浆,但是现在涂完环氧树脂后表面太光滑,挂不上水泥,队伍想直接涂901胶然后加砂浆,将环氧树脂涂在最外面, 我们一个老师傅看了后说先涂一层耐酸水泥加901胶搅拌后的底层,加强粘结力,然后在涂砂浆,最后表面涂环氧树脂,求助各位大大有没有其他方法,另外请大家帮忙讲讲环氧树脂,901胶,耐酸水泥的一些知识,谢谢!

发帖
72
精华
0
绿叶
764
小红花
352
只看该作者 沙发  发表于: 2015-03-03
耐酸水泥和环氧的结合力本来就不高,特别是光滑表面的环氧表面更不好附着,非要这么做的话必须用砂纸打磨过,不过效果比较一般。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
liu2xue 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-12-06
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-05
环氧树脂表面光滑,可以在刷环氧树脂时表面撒一层石英砂,这样就可以解决表面附着力的问题。效果不错的。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
创新人生 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-08-12
发帖
162
精华
0
绿叶
22
小红花
0
只看该作者 地板  发表于: 2015-12-27
是否工艺搞反了
发帖
48
精华
0
绿叶
137
小红花
-1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
喷涂聚脲最好

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
为什么要加901?