切换到宽版

[讨论] 工业除盐水箱内壁环氧树脂防腐的问题探讨一下

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4226 |   回复:8
 
发帖
69
精华
0
绿叶
1588
小红花
526
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-12-26
— 本帖被 hiatc 从 工业涂料论坛 移动到本区(2014-12-26) —
普通碳钢制作的200立方米除盐水箱内壁防腐,我们采用的是无锡光明化工生产的环氧树脂,施工基层处理磨光机打磨至本色,清灰后丙酮清洗,清洗剂挥发后,刷涂一遍环氧树脂,隔耍4小时候刷第二道环氧树脂边粘贴玻璃纤维布,等24小时后刷第3道环氧树脂,24小时后投入运营。但3年后停产检修放完水之后进去检查目视防腐层完好无损,但经过72小时以后,发现防腐层面有收缩拉裂现象,越干糙越严重,有的地方甚至与基层剥离。请问各位前辈是什么原因造成的!
共有1人赞这个帖子绿叶+2
hiatc 绿叶 +2 鼓励技术话题 2014-12-30
W
发帖
69
精华
0
绿叶
1588
小红花
526
只看该作者 沙发  发表于: 2014-12-26
打错了,第一道与第二道隔24小时!
W
发帖
465
精华
1 篇
绿叶
642
小红花
142
只看该作者 板凳  发表于: 2014-12-26
这个问题估计得让树脂大牛 @欧阳   兄来回答你了。
本帖提到的人: @欧阳

发帖
75
精华
0
绿叶
3417
小红花
2046
只看该作者 地板  发表于: 2014-12-30
金属表面底漆未充分固化即开始进行玻璃钢施工,再玻璃钢衬里、面涂未固化完全就投入使用
发帖
69
精华
0
绿叶
1588
小红花
526
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-30
回 tx2277 的帖子
tx2277:金属表面底漆未充分固化即开始进行玻璃钢施工,再玻璃钢衬里、面涂未固化完全就投入使用 (2014-12-30 10:06) 

看清楚啊,当时是完全固化,是投产三年后停产检查,大概一星期后才出现这种情况1
W

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-30
“24小时后投入运营。但3年后停产检修放完水之后进去检查目视防腐层完好无损,但经过72小时以后,发现防腐层面有收缩拉裂现象,越干糙越严重,有的地方甚至与基层剥离。请问各位前辈是什么原因造成的!”

这段话,没太看懂!
1) 也就是说投入运行后,是ok的,且运行3年并未出现问题,放空后检查防腐衬里完好;
2) 反倒是放空后72h出现收缩和剥离?

这个我有点糊涂。
收缩应该是越到后期收缩越完全,前期收缩大是正常,运行了3年,收缩不应该。如果真出现类似情况,那么放空后检查所谓的“防腐层完好无损”,只是表象!底下肯定是剥离了,脱壳了。
只是因为盛满盐水时,由于重力作用,使得衬里层感觉上海市附在碳钢壁上一样,实际上已经出现了界面层的剥离脱壳,放空之后,短期内感觉还是没问题,随着时间推迟,盐水箱里面的水分挥发,并且衬里和碳钢界面的水分也慢慢流失或挥发,脱壳和剥离,就会外在表现出来,先是感觉“空鼓”,一出现空鼓,就会出现应力,感觉就是收缩了一样,实则是空鼓带动旁边部位导致的。

欧阳认为,实在在前期出了问题,只是由于腐蚀介质并不严重,没有温度,只是一般盐水箱,碳钢被腐蚀也很缓慢,于是3年时间并未腐蚀穿透。你要是不检修,估计还是那样,直到腐蚀穿孔为止。

前面施工,个人认为是出了问题的,可能有以下几点:
1) 第三道衬里刷环氧后,24h投入使用,这个很难达到要求,工期太紧了,环氧的固化绝对不可能保证的,任何标准里面也不允许这么短时间的保养期。
2) 基材的处理,不清楚,但这样的情况要是为了附着力更佳,第一道纤维,尽可能采用毡,而非02的玻璃布,尽管环氧和碳钢的粘结很好,但采用毡和布的效果绝对是两样的。
3) 至于施工中采用的固化剂、固化配方,是否加了很多稀料,活性还是非活性稀料,是否加了影响溶剂挥发逸出的粉料。这些问题只有楼主自己知道了。每个环节都会影响固化程度,以及固化衬里里面的溶剂挥发程度。这些都对后续使用有影响。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
zdf 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-07-28
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-04
你粘贴玻璃丝布粘贴几层?罩面只罩面一道?我所看到我们的工人干的活,一般玻璃钢罩面一道的话质量是很难保证,还有就是你表面处理如果是磨光机打磨至钢铁本色,我认为这样表面粗糙度不好,很容易起壳。还有就是你将防腐层撕开看看,基层的碳钢是否已经被腐蚀,如果是被腐蚀证明在实用过程中防腐层就被破坏了,你看到的因为干燥开裂都是假象。还有你看到的完全固化只是用手按了一下吧不粘手是吧,这么短的时间保养质量是很难保证的。如果基层是好的,我猜测有可能是因为工期比较紧,环氧固化剂加的比较多,玻璃丝布粘贴的层数最多是两层,由于水放干以后以前的恒温情况改变导致开裂。我们在储罐内壁也遇到这样的情况,T31固化剂加的多了,在油罐放空以后由于管壁没有压力,且昼夜温差大,导致罐壁涂层开裂剥落。
共有1人赞这个帖子绿叶+3
欧阳 绿叶 +3 保养时间是关键一环,我认同! 2015-01-04

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-04
保养时间是关键一环,我认同!
发帖
162
精华
0
绿叶
22
小红花
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-27
涂装前处理和后处理(保养)很重要