切换到宽版

[讨论] 玻璃丝布贴的池子有点渗水怎么办?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3596 |   回复:9
 

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-12-26
前辈们问个问题。玻璃丝布贴的池子有点渗水怎么办?
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。

发帖
182
精华
1 篇
绿叶
269
小红花
20
只看该作者 沙发  发表于: 2014-12-26
共有1人赞这个帖子绿叶+1
拒绝平庸 绿叶 +1 - 2014-12-27
专业施工地坪防腐等涂装工程希望提升自己及公司竞争的实力望各位指导关照。

发帖
882
精华
1 篇
绿叶
1514
小红花
6685
只看该作者 板凳  发表于: 2014-12-29
搞张照片看下吧 ,
Painting my life,making it colourful.

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 地板  发表于: 2014-12-29
回 美佳专注防腐 的帖子
美佳专注防腐:胶泥补
 (2014-12-26 10:53) 

的却是方法之一,并且是最简单最便宜的方法,但并不是最有效和最合理的做法。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
渗水,说明池子内壁的FRP衬里已经剥离脱落了,即使表面上没有,实际上水或者腐蚀介质已经渗透到FRP的基材上了,FRP衬里已经只是一根没有用处的“一张皮”掩饰着罢了!

欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29
看什么态度,要是只是修修应付一下,那就找出来渗透点,放空,查到具体哪地方FRP衬里已经剥离,将剥离处打掉,重新做。注意搭接和修补部位。

要是想彻底弄好,建议重做!!!!!!原因如下:
1) 玻璃丝布直接做FRP衬里,如果是环氧树脂FRP衬里到还可以在一定程度上接受(没有温度的情况下,腐蚀介质并不苛刻的话,是可用的),要是是乙烯基,或者不饱和或者目前市场上任意非环氧成分的FRP衬里的材料或树脂,直接贴玻璃丝布(我猜得不错的话,也就02的吧!)的施工工艺本就没有遵守国家标准,相关标准中严格规定的,混凝土基材FRP衬里第一层增强材料需要采用短切原丝毡。与基材的附着力远远大与02的玻璃丝布去做的。国标不会平白无故得这么要求的,肯定是有原因的,核心原因就在于此。
2) 一旦腐蚀了,或者渗透到基材层了,那就沿着基材界面层渗透了,所以一处渗透,几乎就是大面积渗透了,并且一旦渗透到混凝土基材了,其基材的含水量不经过处理肯定是很难合格的。这也是很多工程做防水再做防腐的原因,最大限度避免一处渗透而大面积渗透。
3) 不知道这里是环氧做的,还是乙烯基做的,也不知道介质是酸性的还是碱性的。因为部分情况下,接触介质的一层增强材料是不好采用玻璃材质的增强材料的,可能需要用到无纺布,聚酯纤维等。
4)  基材的处理,凹陷处的找平,拐角处的处理,胶泥的填缝,避免增强材料下面出现空鼓等小地方,看似小,实则非常重要,最终出问题大多是这些地方做得不够导致的。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
465
精华
1 篇
绿叶
642
小红花
142
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29
回 欧阳 的帖子
欧阳:看什么态度,要是只是修修应付一下,那就找出来渗透点,放空,查到具体哪地方FRP衬里已经剥离,将剥离处打掉,重新做。注意搭接和修补部位。
要是想彻底弄好,建议重做!!!!!!原因如下:
1) 玻璃丝布直接做FRP衬里,如果是环氧树脂FRP衬里到还可以在一定程度上接受(没有温 .. (2014-12-29 21:27) 

学些了,谢谢欧阳大侠

发帖
75
精华
0
绿叶
3417
小红花
2046
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-30
1、应分析此造成的原因,是防腐蚀设计的原因,还是施工的原因,以及机体未达到防腐蚀施工的要求等等,做到有的放矢。
2、修补应在找到原因后,该重做的要完全拆除原衬里层,把机体修复好后才能进行
共有1人赞这个帖子绿叶+4
欧阳 绿叶 +4 认同! 2014-12-30

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-30
认同!
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-04
池子渗水很麻烦的,我们遇到的挺多的,用堵漏王之类的处理基本上是没有效果的,现在我们用高压注浆机堵漏,效果不错,基本上可以解决池子渗水的问题,做了两个渗水的池子,现在都没什么问题。