鳞片内衬里施工要领
1、刷底涂
底涂要在喷砂后尽快涂刷,最迟必须在喷砂后一天内完成。
a、将底涂与硬化剂按规定的比例混合。
b、用辊筒或刷子进行均匀的涂刷。
c、涂刷后确认有无淤积、流挂或厚度不匀引起的光泽变化等。
2、接管的衬里施工
对于25A~150A的接管,按以下要领对FRP成型插入管进行施工。
a、插入管外侧及接管内侧涂上鳞片后将插入管插进接管内。
b、在内侧接管根部以FRP施工以补强。
3、第一层鳞片衬里施工
a、施工前的确认事项
•湿度高或有结露时必须使用除湿机除湿。
• 确认刷完底涂后衬里面上是否有粉尘或其它异物附着等。
b、衬里材料的调和
• 按规定的比例调和硬化剂。
• 调和后用手持搅拌机进行充分的搅拌。
c、衬里施工要领
• 使用泥抹子与辊筒进行施工,确保平均厚度为1mm。
• 用辊筒蘸取少量苯乙烯轻轻滚压涂上的鳞片,调整表面。
4、第一层鳞片衬里中间检查
第一层鳞片充分硬化后进行以下的中间检查
a、外观检查
目视、指触检查确认无鼓泡、伤痕、流挂痕迹、凹凸不平、硬化不良等缺陷。
b、漏电检查
使用高电压低周波电火花检测仪全面扫描衬里面,确认无漏电缺陷。
c、膜厚检查
使用磁石式或电磁式厚度计按每2㎡测一处,确认衬里厚度。
d、对不合格处的处理
•厚度不足处必须补足厚度。
•凸部、表面伤痕、流挂痕迹、气泡等处在确保厚度的前提下用砂轮机磨平。
•对漏电处补足,对鼓泡,剥离等处要除去缺陷部后按修补要领修补。
5、第二层鳞片衬里施工
a、施工前的确认事项
•湿度高或有结露时必须使用除湿机除湿。
•确认第一层鳞片的硬化状态。
b、衬里材料的调和
•按硬化剂的添加规定进行调和。
•搅拌要充分。
c、衬里要领
•使用泥抹子与辊筒进行施工,必须使平均厚度为1mm。
•使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面,调整衬里面。
6、第二层衬里中间检查
在第二层鳞片硬化后进行以下中间检查。
a、外观检查
目视、指触等确认有无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸、硬化不良等缺陷。
b、漏电检查
使用高电压漏电检测仪全面扫描衬里面,确认有无孔眼缺陷。
c、厚度检查
使用磁石式或电磁式厚度计按每2㎡测一处确认衬里层的厚度。
厚度偏差为±25%mm。
d、对不合格处的处理
• 凸部、表面伤痕、流挂、气泡等在确保厚度的前提下打磨平滑。
厚度不足处补足,对漏电,鼓泡,剥离等在除去缺陷处后按修补要领进行修补。
7、耐磨层施工
第二层鳞片衬里施工结束后,在需进行耐磨层衬里部位按以下要领施工:
a、施工前的确认事项
• 湿度高或有结露时必须使用除湿机除湿。
• 确认第一层鳞片的硬化状态。
b、衬里材料的调和
• 按硬化剂的添加规定进行调和。
• 充分搅拌后,再配入陶瓷粉,充分搅拌,并调整至适当粘度。
c、衬里要领
• 使用泥抹子与辊筒进行施工,必须使平均厚度为1mm。
• 使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面,调整衬里面。
需衬二层的使用树脂贴上玻璃布后再按同样要领进行第二层施工。
8、FRP衬里施工
鳞片衬里后(外涂层除外),在接管、人孔等凹凸角落部按以下要领进行FRP施工。
•用刷子或辊筒在表面刷上树脂层。
• 涂刷完树脂层后,立即贴上一层玻璃布,并注意不要形成皱印用脱泡压滚进行脱泡,让树脂充分浸渍玻璃布。
• 按同样要领进行第二层玻璃布衬里。
• 玻璃布上再衬一层玻璃面毡,注意不起皱让树脂充分浸面毡