钢结构工程施工质量验收规范中:14.2.2涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150um,室内应为125um,其允许偏差为-25um。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5um。
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
问题1:若室外钢结构工程有防火涂料,此时干漆膜总厚度是否包含防火涂料厚度?
问题2:合同中约定钢结构构件防腐涂装是两道底漆,两道底漆的厚度应为60um(每道30um,允许偏差-5um),没有面漆、中间漆。面漆为防火涂料。此时是否可视为合格?