       RT,正在沿海某地参与某项目,正在某处于地下负五米的样板间内进行油漆刷涂,在混凝土面所使用的配套油漆是水性环氧腻子和水性环氧面漆,求教一下,对于水性环氧涂料,是否还需要严格参照基层含水率<6%,施工湿度<85%的准则,对于水性环氧面漆,在施工时候湿度稍微大于85%是否会产生一些比较严重的后果?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 提倡技术讨论 2014-10-20
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2014-10-20
1

发帖
949
精华
0
绿叶
2423
小红花
370
只看该作者 沙发  发表于: 2014-10-21
对,含水率肯定要检测的。
另外太潮湿了你就担心涂层问题吗?
发帖
22
精华
0
绿叶
102
小红花
8
只看该作者 板凳  发表于: 2014-10-29
84湿度开工,没结束前已经90多湿度了。。那涂层流的哗哗的。。。不说了,给领导写的检讨还没写完。。。
1

发帖
1809
精华
0
绿叶
1078
小红花
883
只看该作者 地板  发表于: 2014-10-29
回 枫桥夜游 的帖子
枫桥夜游:[表情] 84湿度开工,没结束前已经90多湿度了。。那涂层流的哗哗的。。。不说了,给领导写的检讨还没写完。。。 (2014-10-29 19:48) 

这么大的湿度都敢上去做涂装。
涂料公司该多利弊啊
共有1人赞这个帖子绿叶+1
henry19880701 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-08-19
[b]凯排啊,窝咬验牌-----by Pierre Cashon [/b]

发帖
391
精华
0
绿叶
313
小红花
61
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-18
水性涂料对干燥条件要求更高的。湿度太高是,水性涂料干的太慢,会严重流挂。

混凝土内含水量的要求,主要是考虑是油漆的渗透性和封闭性两方面。

例如硅烷浸渍,非封闭性,但混凝土内含水量太高则渗透性不好。

环氧封闭漆,含水量高则渗透性不好,封闭性能也受影响。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
henry19880701 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-08-19

发帖
48
精华
0
绿叶
555
小红花
124
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-18
水性涂料并不是对湿度和水分没有要求,有些水性产品比油性对于环境要求还要苛刻的多。
使用之前不看产品说明书吗?没有工艺指导吗?