切换到宽版

[施工方案] 陕西凌雷科技铁路对管道干扰杂散电流解决方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4004 |   回复:1
 
发帖
2
精华
0
绿叶
4
小红花
-1
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-05-15

陕西凌雷电气有限公司
排流方案
铁路对管道干扰杂散电流解决方案

项目号:

文件号:LLYB20140107A

CADD号:

设计阶段:方案设计

日期:2014.01.07


0
铁路对管道杂散电流排流
(文件号:LL20140107A
0
戴碧辉
2014.01.07
版  次
说   明
编   制
校   对
审   核
审  定
日  期





目   次

1概述 3
2设计原则 3
3设计遵循的标准规范 3
4设计基本参数 4
5保护对象和保护方法 4
6排流方案设计内容 4
7施工技术要求 8
8排流保护准则 8
9系统的管理和维护 8
10卫生、安全和环境 9
11材料表 10


















1.概述


   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    铁路干扰的相关参数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(1)、铁路为单回路供电,供电电压一般为27.5kV
(2)、铁路对管道主要产生交流干扰,但也有相当大的直流分量
(3)、平行段距离XXXXX米;
(4)、交叉XXX处,交叉斜角XXX度;
(5)、铁路与管道距离最大为XXX米,最小为XXX米,平均为XXX米
6)、设计排流防雷系统寿命为25年。

2.设计原则


2.1 严格遵守埋地钢质管道排流有关的设计规范、技术标准和技术规定;
2.2 采用成熟技术、材料,做到安全可靠、经济合理;

3.设计遵循的标准规范


3.1 《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》(SY/T0036-2000)
3.2 《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007-1999)
3.3 《长输管道阴极保护施工及验收规范》(SY/J4006-90)
3.4 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》 (GB/T 21246-2007)
3.5 《钢质管道外腐蚀控制规范》 (GB/T 21447-2008)
3.6 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》 (GB/T 21448-2008)
3.7 《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》 (SY/T 0017-2006)
3.8 《防腐蚀工程经济计算方法标准》(SY/T 0042—2002)
3.9 《减轻交流电和雷电对金属构筑物和腐蚀控制系统影响的措施》 (NACE SP0177-2007)
3.10 《阴极保护管道的电绝缘标准》 (SY/T 0086-2003)
3.11 《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》(中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 0032-2000)
3.12 《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》(中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 0019-97)。
3.13 业主方提供的其他资料、图纸。

4 .设计基本参数  


交直流保护电位:        -2.0V/+2.0V;
直流稳态排流电流值:  ≤50A;
雷电标称放电电流:100kA(8/20微秒感应雷)
雷电最大放电电流:50kA(10/350微秒直击雷)
直流泄露电流:10μA
故障电流(AC-rms/工频/30周波):3500A;
设计寿命:>25年

5.保护对象和保护方法


5.1保护对象
   ФXXXФXXXmm,与铁路平行或交叉的管道全线
5.2保护方法
5.2.1 铁路与管道平行段:每一公里设置两套固态去耦合器,固态去耦合器之间的距离为500米。
5.2.2 铁路与管道交叉段:距离每一个交叉点两边各50米处,一边各设置一套固态去耦合器。
5.2.3 固态去耦合器接地体:接地体采用5根2.5米镀锌角钢和一根20米镀锌扁钢,以及2套18公斤锌阳极组成。

6排流方案设计内容


6.1 固态去耦合器
    LSD-50/200固态去耦合器,固态去耦合器采用支架安装,地面安装。
固态去耦合器主要技术要求如下:
6.1.1 技术参数
序号
试验项目
技术参数
1
额定隔离电压(泄漏电流≤1mA)
-2.0V/+2.0V
2
标称放电电流(8/20μs
100kA
3
最大放电电流(10/350μs
50kA
4
稳态交流电流(在-2V/+2V条件下)
45A
5
直流泄漏电流
1mA
6
故障电流(AC-rms/工频/30周波)
3500A
7
工作温度
-45+60
防护等级
IP65

6.1.2 技术规格
规格

安装形式及位置

地表

防爆类型

防爆

外壳防护等级

IP65

外壳材料


外壳防腐

喷塑

内部结构三防

防潮、防盐雾、防细菌
内部大电流连接电缆

AGG-10kV硅橡胶高压电缆

电压等级

10kV

绝缘层

绝缘电阻≥100MΩ

单芯多股绞合铜导线

16mm²


6.2 接地体
接地体应与管道距离不小于5米,接地体的接地电阻应小于4欧姆,接地体采用镀锌角钢、镀锌扁钢以及锌阳极组合的方式

7施工技术要求


7.1 所有设备材料应检验合格后方可安装;
7.2 电缆与管线连接
电缆与管线的连接,采用铝热焊接。焊接工艺要求如下
7.2.1、安装前:
   在安装前,必须对电缆进行检查,以确定电缆的导电连续性,并不能有电缆外皮损伤
7.2.2、管道开口:
    开口时,开口不宜过大,以磨具刚好能放入开口为宜,在确保开口大小后,用钢锯条或者锉刀除去管道上面的防锈漆,打磨粗糙,拿锉刀在打磨出敲打出凹凸面,保证了焊接时焊接面能够足够的大。再用钢刷刷管道的胶皮面,刷毛,补伤时使补伤片能够很好地与管道面粘接。
7.2.3、剥线焊接:
剥线缆时,要确保线缆不能有断口氧化现象出现,剥线长度不易过长,能确保磨具对接为宜。焊接时用手扶住磨具木杆,不能使磨具在焊接时有移动现象,再用点火枪点火焊接,焊接点应饱满,确保线缆焊接牢靠。
7.2.4、补伤过程:
    先用热熔胶胶进行一次补伤,热熔胶补伤要融化的热熔胶全部覆盖住开口的部分,线缆处要多融些胶,补伤片补伤先对补伤片烘烤,粘上管道后,再对未粘接牢靠处进行二次烘烤,确保粘接牢靠,入线处用热熔胶熔粘以下,确保无露点。
7.2.5、回填土方:
    用袋子压住焊接点,先回填细沙细土,确保焊接点全部覆盖后再用机械或者人工回填。
7.2.6、焊接检查
    在涂层修补前,检查测试电缆与管线的电连续性,包括以下内容:目测检查任何一个焊缝,焊接点应无裂纹、气孔及焊渣飞溅的尖点,且与母材融合;检查其焊接强度,应大于60Kg;检查电缆与管线间的电阻应小于0.001Ω。施工方应对完成的所有测试工作进行记录。
    不合格的连接必须通过磨擦去除,而且不得减薄管线壁厚,新的连接点必须移到距先前焊点处至少75mm。
7.2.7 电缆的埋地敷设
电缆的埋设深度不应小于1m。敷设时,应在电缆上面、下面各均匀铺设100mm厚的细砂层。电缆在壕沟内作波状敷设,预留1.5%的长度,以免电缆(引线)冷却缩短受到拉力。有关具体要求按电力电缆的施工规范执行。
7.3 固态去耦合器安装
根据固态去耦合器安装使用说明书安装。

8 排流准则


8.1 直流保护电位:≤+2.0 ≥-2.0V(管道与接地体之间);
8.2 铁路对管道杂散电流干扰排流率:>98% 。

9 系统的管理与维护


9.1检测:
9.1.1 接管道、接地标记。
9.1.2 电缆连接的完整性。
9.1.3 电缆接头端的松紧程度。
9.1.4 接线是否正确。
9.1.5 管道对接地体的电位值。
9.1.6 定期检查维护,保证电位值达标。
9.2 运行管理
9.2.1 排流系统完毕后,保护电位直流应在-2.0V~+2.0V之间,交流应在-2.0V~+2.0V之间。
9.2.2 每年对固态去耦合器检测一次,保证排流、防雷功能完好。

10 卫生、安全和环境


10.1 排流材料在装卸及运输过程中严禁剧烈碰撞,应防止雨淋、日光暴晒和包装件破坏,运输过程中不得与酸、碱等腐蚀性物品及柴草、纸张等易燃物品混装,并应符合运输部门的有关规定。
10.2 排流材料应存放在防火、通风、干燥的仓库内,防止日光直射,并隔离火源,远离热源。现场严禁吸烟,场地周围 10m内不准进行焊接或明火作业。施工所需要照明应采用防爆设备。使用空气喷枪时,应将喷枪接地,以免电火花酿成火灾、爆炸事故。不得对金属件随意敲击、摩擦以免产生火花。
10.3 排流施工现场必须有完善、有效的消防措施。
10.4 排流施工人员应配备防护工作服、防护面具、防护鞋及防风护手套等。施工现场还应具备有防护药品
10.5 排流施工中的工业卫生、安全、劳动保护和环境保护除应执行国家现行的标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160、《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全及其通风净化》GB7692、《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》GB6514、《工业企业设计卫生标准》GBZ1中的规定外,还应执行国家其他现行有关标准的强制性规定。

11 材料表


11.1 排流材料清单
序号
名称
规格
单位
数量
单价
总价
备注
1
固态去耦合器
LSD-50/200
1
2
测试桩
3
1
3
预加工镀锌角钢
50*50*2500
5
4
预包镀锌扁钢
50*5*20000
1
5
锌阳极及填包料
18公斤阳极,50公斤填包料
2
6
电缆
AGG-10kV硅橡胶高压电缆
100
7
铝热焊模具
1
8
铝热焊剂
6
9
电缆热收缩套
5
10
热熔胶
6
11
补伤片
6
12
点火枪
1
13
合计

11.3 施工、管理及税费

序号

项目名称

数量

单价

总价

1

固态去耦合器安装费

1



2

地床安装费

1



3

电缆安装

1



4



11.4 工程总费用合计
排流材料 +施工费