本质原因是表层固化度不足,酯键受保护程度太低,遇水后泛白正常。但是一天、一个月和六个月的泛白情况是一样的,不会因为时间推移而更严重。如果FPR衬里或地坪其他方面施工没问题,耐腐蚀是不会有太大的问题。泛白多见过夜淌水,或者遇雨水等情况,但泛白对于甲方检查是很难看的。甲方没几个是专业的,还以为环氧做得都不泛白,怎么还耐腐蚀树脂做得,遇水都这样!!!
我总结一下,提高现场乙烯基酯树脂防腐蚀面涂层的固化度的方法,分三类。
所有下面的方法的前提是:基材处理ok,施工作业ok,树脂纤维等原材料ok,施工时的环境温度ok、施工时的环境湿度ok(千万别下雨天施工)等。
第一类:化学方法。部分治本方法!
1)把面涂的乙烯基酯树脂分子式结构改掉,做成直接不加液蜡也能气干的树脂。从本质上避免氧气阻聚。但如果最后面涂一次性厚度太薄,放热量不足,还是会引起面涂层固化不足。因此即使是没有氧气的阻聚,也有可能还是会出现固化不足的问题。这类方法会大大增加树脂的原材料成本和制造成本,尽管有实验室产品,但市场上并未得到推广。
2)把常规的面涂乙烯基树脂,不作太大的结构式变动,改性为后程固化速度较快的类型,大幅度提高常温固化时的放热峰顶点的温度,使之更加适合薄涂、胶泥、面涂的使用。同时配合空干剂液蜡使用。这种方法,可以很大程度上提高表面层的固化度,较为简单,只要树脂商稍作工作即可,施工方无需做太多的变化,因此目前市场较多。
第二类:物理方法,或改变施工工艺。治标不治本!
1) 加空干剂。治标不治本!只能部分提高表层的固化度;
2)最后一层面涂层的厚度增加,提高放热量,增加固化度;
3)前面两种方法叠加使用。
4)提高固化度,变间歇式施工为连续化作业施工(这也是为什么连续化作业的FRP池槽衬里不易出现泛白的原因,也是做地坪出身的朋友做衬里最容易发生的问题)
第三类:其他不能明讲的方法!