       城市区域内埋地燃气管网的防腐蚀问题是燃气管网安全运行的关键,单靠外防腐涂层防腐还不能从根本上解决埋地管网的腐蚀问题。本文阐述了使用“外用电源深井阳极阴极保护技术”解决陈旧性城市埋地燃气管网腐蚀的问题,说明了在城市埋地管网中推行该项技术的前景是积极的、可行的,是适合城市燃气管网建设和发展的。
      外用电源深井阳极阴极保护技术在国外已应用到城市埋地管网的仿腐蚀,在国内大部分应用在油田和长输管线上。SIUP Expo 2014上海国际城市地下管网建设工程展览会的市场总监周成先生告诉我们,最先把这一技术应用在城市地下燃气管网的是福州市煤气公司,该公司在1989年建设燃气管网的同时采取了深井阳极阴极保护措施,主要保护城市中压燃气管网,未保护低压燃气管及庭院管网。郑州市燃气公司是继福州市之后把这一技术应用到城市地下燃气管网的城市燃气公司,与福州市煤气公司不同之处在于郑州市燃气公司是把这一技术应用到在用的陈旧性埋地燃气管网上,主要保护城市中压输气干管、中压输气分配管、低压输气管、庭院中压输气管、部分庭院低压管。保护面积和保护范围均大于福州市。
    其设计方案主要有以下特点:    
    一、在国内大城市中第一个采用综合保护方式较全面地保护燃气地下管网;
    二、在国内第一次采用100米深的阳极井
    三、在国内城市燃气管网阴极保护工程中第一次采用具有国家专利技术的先进的组合式阳极体。
    根据郑州燃气公司建设的经验,在城市地下燃气管网上实施阴极保护措施是非常必要的,其经济效益和社会效益是十分明显的,而且目前国内的技术和材料也已经十分成熟。随着“西气东输”的到来,全国有许多城市即将使用天然气作为居民和工业的优质燃料,建议新建的城市管网应在建设的同时采用新型防腐蚀涂层和阴极保护措施,已经在用的陈旧性城市管网也可以追加阴极保护措施。这对以安全运行为第一要素的燃气行业将显示巨大的经济效益和社会效益。注:SIUP Expo 2014联系电话(0-2-1-3-1-1-3-0-0-7-6)