切换到宽版

[讨论] 玻璃鳞片胶泥结算问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5489 |   回复:9
 

发帖
1809
精华
0
绿叶
1079
小红花
883
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-01-13

大家好,问个关于玻璃鳞片胶泥结算的问题。我用玻璃鳞片胶泥做的脱硫塔内防,施工中刮抹胶泥三遍共三毫米厚,做结算时我按三遍套的定额,定额中没注明每遍的厚度。现在的问题时甲方的审计部审计时看了下消耗定额,按消耗定额的用量推算定额要求的每遍的厚度为2毫米,现在我做的三遍三毫米审计部的意见是给我算1.5遍,现在请教下各位,这样按1.5遍算合理不
[b]凯排啊,窝咬验牌-----by Pierre Cashon [/b]

发帖
2413
精华
0
绿叶
2760
小红花
2489
只看该作者 沙发  发表于: 2014-01-26
哎,这个纠结了。工程做漂亮了,结果不给报销。
对大海渴望,远离大海!~
发帖
123
精华
0
绿叶
188
小红花
112
只看该作者 板凳  发表于: 2014-02-13
签订合同签前难道没有技术说明?还有这审计部门的人也是人才,搞出个1.5遍,这0.5遍怎么施工可以教教大家不??
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 地板  发表于: 2014-02-23
        建议你仔细核对一下消耗定额的损耗率,有时候问题出在这里,如果确定定额消耗量无误,说明按1.5遍就合理,但是新材料层出不穷,定额就未必适应新工艺,你的新材料如果一遍1毫米施工质量最优,你就应该图纸会审提出来,如果当时没有提,你的施工组织设计就该写明,并用技术核定单明确一下。一旦甲方承认你的工艺,下一步就好办了,你定额按1。5遍套,但是人工和机械耗量乘以二,因为定额工艺与实际工艺不同导致人工河机械的耗量发生了变化,这个允许调整的。
    另外,问一下楼主你是谁呀,总感觉和你很熟悉,就是不知道你是谁。
发帖
57
精华
0
绿叶
77
小红花
12
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-13
通常鳞片胶泥的干膜厚度是1mm/道,定额中给出的0.0024m³/㎡也是正确的,但不像你说的是2mm厚的消耗量,所以套三遍是正确的,而1.5遍是错误的。
发帖
88
精华
0
绿叶
64
小红花
28
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-29
现在做玻璃鳞片施工还有套定额的?

发帖
50209
精华
5 篇
绿叶
49268
小红花
1329
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-30
回 玉龙机电 的帖子
玉龙机电:现在做玻璃鳞片施工还有套定额的? (2014-04-29 11:19) 

假如合同是跟epc签订的,有时候是按照定额走的。
发帖
52
精华
0
绿叶
8
小红花
5
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-02
玻璃鳞片套定额哪个子目啊?谢谢
时运改变命运
发帖
31
精华
0
绿叶
1
小红花
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-13
同样的设备、同样的工艺、同样的遭遇,同样的疑惑!我做的也是脱硫塔,三遍三毫米厚,审计结果也是按1.5遍算的, 合理的结算究竟应该怎么算,哪位有合理解释的,望赐教!

发帖
267
精华
0
绿叶
49
小红花
31
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-24
回 1494617912 的帖子
1494617912:通常鳞片胶泥的干膜厚度是1mm/道,定额中给出的0.0024m³/㎡也是正确的,但不像你说的是2mm厚的消耗量,所以套三遍是正确的,而1.5遍是错误的。 (2014-03-13 10:50) 

那定额里的这个消耗量是几个厚的用量?每平方用量0.0024立方米,我感觉就是2mm厚。多多交流
成功是优点的发挥,失败是缺点的积累。