原作者:左由兵
(1) 阴保设计等电位连接器连接电缆长度问题
等电位连接器的保护电缆(接管道)和接地电缆(接接地极)都应尽量短,以便雷电的迅速释放。但在设计中(包括以往的大部分设计)没有对电缆长度进行规定。在集气站该问题比较突出,有1个等电位连接器的连接电缆约有30m
,通过增加接地扁钢的长度和调整等电位连接器的安装位置使该问题得到解决。
(2) 管道防腐层检漏问题
在文件中规定应由有资质的专业人员对管道覆盖层进行漏点检测。某油建对该规定提出质疑,认为不一定要由有资质的专业人员进行检测,他们自己就可以检测。设计方坚持要有具备资质的检测单位出具的检测报告。
(3)保温材料问题
复合硅酸盐板(毡)易碎裂,从而影响保温施工。施工方多次以产品容重过高为由,要求同意采购容重低一些的产品。设计方不同意其更改产品容重,同时要求其提供产品出厂检测报告和现场抽样检测报告。施工对易碎的保温板进行发水处理,以增加产品的柔韧性。通过该方式处理后的保温板可以在储罐上施工,但在管道上使用时仍然会出现大量裂纹。后来,施工单位重新购买了保温管壳进行施工。
(4)凝析油储罐保温保护层(铝板)问题
根据规定,直径大于3米的设备保护层应采用压型板施工。油建以采购的材料全部为平板型铝板为由,要求允许其使用平板施工。经协商讨论后,同意使用平板。
(5)保冷材料问题
保冷材料采用聚异氰脲酸酯泡沫(PIR),在现场发泡施工。油建以现场发泡施工周期长为由要求设计方同意使用橡塑板施工。
(6)已通气管道上的电缆连接问题
由于没有与管道施工单位进行沟通,导致碰老厂管道已经回填且通气,而等电位连接器和绝缘接头测试桩电缆还没有完成焊接。根据该情况,设计方让施工方采用环氧导电胶进行电缆与管道的连接。
(7)露空管道上带3PE防腐层问题
由于集气站现场裸管不足,油建将一段带有3PE防腐层的管道焊在露空管道上,设计方让油建将管道上的3PE防腐层完全清除,然后按照露空管道的要求涂刷涂料防腐。
根据现场了解的情况,立式储罐(公寓和处理厂的水罐)的混凝土圈梁各方向直径不均匀,淡化水罐需防水密封的宽度比大罐更宽,由此带来开料不足。根据现场情况进行材料增补,并对边缘板施工方法进行详细说明。另一方面,由于油建在水罐施工时先做了罐体保温层,导致边缘板被遮挡,使边缘板防腐施工困难。
(9)中间罐内壁面漆涂层脱落的问题
中间罐内壁面漆涂层出现鼓泡、疏松、脱落的问题。施工以面漆(导静电涂料)与底漆(无机富锌漆)不匹配为由,后又以面漆干膜厚度过大(200μm)会造成补涂面漆不合格为由,要求减小面漆厚度。
(10)施工经验欠缺造成的问题
a) 等电位连接器问题,油建把防爆接线箱当做等电位连接器。
发现该问题后,整改,并为其提供产品厂家信息。
b) 参比电极上方的PVC管安装问题
按照设计要求,通电点处的参比电极上方应安装一根PVC管,以便后期维护时加水。油建在安装参比电极时没有同时安装PVC管。发现该问题后,让施工单位整改。
c) 绝缘接头测试桩安装问题
现场发现阴保电源设备各回路输出电压升高到9V左右,经检查后发现是油建在施工时将去公寓供气管道上的绝缘接头测试桩的两根电缆接在用铜连接片相连的两个接线柱上。通知施工单位整改后,阴保电源设备各回路回复正常。
d) 深井阳极排气管安装问题
现场发现深井阳极排气管(兼做阳极电缆引线管)穿过阳极井井口24砖墙,且被埋入土中,按照设计图纸,排气管管口应露空,以便排气。发现该问题后通知油建整改,在排气管上开口。
(11)空氮站四个立式储罐防腐层厚度不足的问题
根据现场反应的情况,空氮站四个立式储罐(净化空气储罐,工厂风储罐,氮气储罐)出厂时只做了底漆防腐层,且厚度未达到设计要(设计要求80μm,现场测试为70μm左右),中间漆和面漆没有完成。经了解,采购合同中没有要求厂家涂刷中间漆和面漆。经协商后,由中油一建进行底漆、中间漆和面漆的补涂。
(1)中间储罐等设备防腐层厚度不足的问题
根据现场反应的情况,中间储罐等设备出厂时只做了底漆防腐层,且厚度未达到设计要,面漆没有完成。经了解,采购合同中没有要求厂家涂刷面漆。经协商后,由油建进行底漆和面漆的补涂。
(2) 牺牲阳极采购的问题
由于在非标设备没有包含铝合金牺牲阳极。经协商讨论后,出了一份铝合金牺牲阳极采购变更单解决该问题。
(3)露空绝缘接头带热收缩套的问题
根据设计,埋地安装的绝缘接头需要用热收缩套防腐,而露空安装的则不需要。在采购中未进行区分,使露空的绝缘接头上也带有热收缩套,经协商讨论后,要求施工单位清除热收缩套,然后涂刷涂料防腐。
施工部在施工界面划分时将公寓的阴保辅助设施(等电位连接器)遗漏,造成该部分工作没有安排施工单位施工。