工 程 量 计 算 公 式
一、除锈、刷油工程
1、设备筒体、管道表面积计算公式 S = π×D×L π--圆周率 D--设备或管道直径 L--设备筒体或管道延长米
二、防腐蚀工程
壁厚大于10mm时 按内径计算 壁厚小于10mm时 按外径计算
1、 阀门表面积 S = π×D×2.5D×K×N D--直径 K--1.05 N--阀门个数
2、 弯头表面积 S = π×D×1.5D×K×2π×N/B D--直径 K--1.05 N--弯头个数
B--值取定为:900弯头B=4; 450弯头B=8
3、 法兰表面积 S = π×D×1.5D×K×N D--直径 K--1.05 N--法兰个数
4、带封头的设备防腐面积 S = L×π×D+[D/2]2×π×1.6×NN--封头个数
5、设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量面积 S = π×(D+A)×A D--直径(外径) A--法兰翻边宽
S = π×(L-A)×A
三、 绝热工程
1、设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V = π×(D+1.033δ)×1.033δ×L D--直径 δ--绝热层厚度 L--设备筒体或管道长度
S = π×(D+2.1δ+0.0082)×L 1.033、2.1--调整系数; 0.0082-- 捆扎线直径或钢带厚
2、 伴热管道绝热工程量计算公式
单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于900时) D′=D1+D2+(10~20mm) D1--主管道直径(外径) D2--伴热管道直径(外径) D′--伴热管道综合值
(10~20mm)--主管道与伴热管道之间的间隙
双管伴热(管径相同,夹角大于900时) D′=D1+1.5D2+(10~20mm)
双管伴热(管径不同,夹角小于900时) D′=D1+D伴大+(10~20mm) D1--主管道直径 D′--伴热管道综合值
3、设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式 V =[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.6×N
S =[(D+2.1δ)/2]2×π×1.6×N
4、阀门绝热、防潮和保护层工程量计算公式 V =π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S =π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
5、法兰绝热、防潮和保护层工程量计算公式 V =π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S =π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
6、弯头绝热、防潮和保护层工程量计算公式 V =π×(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B D--直径 δ--绝热层厚度
S =π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B B--值取定为:900弯头B=4; 450弯头B=8
7、拱顶罐封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式 V =2πr×(h+1.033δ)×1.033δ r --曲率半径 h --拱顶突起高度
S =2πr×(h+2.1δ)