切换到宽版

[求助] 关于钢结构型钢焊口补口工程量计算??请教各路大侠高手。

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4296 |   回复:5
 

发帖
613
精华
0
绿叶
1703
小红花
1307
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-09-04
关于钢结构型钢焊口补口工程量,计算钢结构焊口补口钢结构焊口补口如何计算  谢谢













[ 此帖被8771631在2013-09-04 21:50重新编辑 ]
防腐工作者

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 沙发  发表于: 2013-09-05
不知道有没有计算规则,同时定额也存在这样的缺项。我是按一个口200mm来估算的,实际施工这个口的宽度并不都是一致的,有的100mm,有的300mm甚至500mm都有可能。

发帖
613
精华
0
绿叶
1703
小红花
1307
只看该作者 板凳  发表于: 2013-09-05
回 ljchb 的帖子
ljchb:不知道有没有计算规则,同时定额也存在这样的缺项。我是按一个口200mm来估算的,实际施工这个口的宽度并不都是一致的,有的100mm,有的300mm甚至500mm都有可能。 (2013-09-05 09:21) 

焊口这个量太多 大大小小不好统计    你是按面积计算的吗
防腐工作者

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 地板  发表于: 2013-09-06
钢结构还是按钢结构的计算规则来吧,大于400的型钢和H型钢按展开面积计算,其余的按重量(质量)计算。

发帖
613
精华
0
绿叶
1703
小红花
1307
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-06
回 ljchb 的帖子
ljchb:钢结构还是按钢结构的计算规则来吧,大于400的型钢和H型钢按展开面积计算,其余的按重量(质量)计算。 (2013-09-06 13:04) 

焊缝?????
防腐工作者
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-06
回 8771631 的帖子
8771631:焊缝????? (2013-09-06 17:37) 

貌似看过相关规范,是讲管道预防腐留焊口余量的问题,你找出来,就能借用为依据,然后查图纸找焊缝就行了,不过这类一般都需要现场一个一个核查签证的,我在你的另一帖上发表过我的看法,你看是否赞同。