大家好!
最近所在项目准备开始防腐施工,因为业主方不是很懂防腐 所以要求盐分测试严格遵循标准规格书产品指导说明
我们遵循的标准为 ISO 8502-6 测试采用ELCOMETER 138 Bresle kit and Patches
因我们以前在船厂中采用的测量方法 多为倒入烧杯15ml 取3ml注入贴片后按程序按压几次后抽出注入到15ml里
结果为第二次测试结果减去基准值乘以6。
而ISO 8502-6中未要求15ml 按照bresle贴片的体积需要3ml 则直接提取3ml 测试后减去测试基准值直接得出结果。
ISO 8502-9中测试流程参考8502-6。
业主方坚持要求按照标准进行测试。
想请问15ml抽3ml的理论基础及较之直接抽3ml的优缺点。
另外设计文件中只提及了测试方法 而并未提及对于该测试的验收条件即盐分标准为多少us/cm
业主方坚持要求41.66us/cm既50mg/m2或5ug/cm2
PSPC对于海水压载舱的规定为50mg/m2
想求问如果是大气服务区域 (沿海地区 根据ISO12944定义为C4环境 BS5493定义无污染的海滨 海洋大气 离海岸0.25~3km的地区)
100mg/m2的盐分标准是否可以接受 有无标准依据
不胜感谢!