切换到宽版

[求助] 关于盐分测试问题的求助

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:7780 |   回复:12
 

发帖
86
精华
0
绿叶
3
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-08-16
大家好!
最近所在项目准备开始防腐施工,因为业主方不是很懂防腐 所以要求盐分测试严格遵循标准规格书产品指导说明

我们遵循的标准为 ISO 8502-6 测试采用ELCOMETER 138 Bresle kit and Patches

因我们以前在船厂中采用的测量方法 多为倒入烧杯15ml 取3ml注入贴片后按程序按压几次后抽出注入到15ml里

结果为第二次测试结果减去基准值乘以6。

而ISO 8502-6中未要求15ml 按照bresle贴片的体积需要3ml 则直接提取3ml 测试后减去测试基准值直接得出结果。
ISO 8502-9中测试流程参考8502-6。

业主方坚持要求按照标准进行测试。

想请问15ml抽3ml的理论基础及较之直接抽3ml的优缺点。

另外设计文件中只提及了测试方法 而并未提及对于该测试的验收条件即盐分标准为多少us/cm

业主方坚持要求41.66us/cm既50mg/m2或5ug/cm2

PSPC对于海水压载舱的规定为50mg/m2

想求问如果是大气服务区域 (沿海地区 根据ISO12944定义为C4环境 BS5493定义无污染的海滨 海洋大气 离海岸0.25~3km的地区)

100mg/m2的盐分标准是否可以接受 有无标准依据

不胜感谢!

发帖
86
精华
0
绿叶
3
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2013-08-18
顶一下 急盼回复沟通 另外求问下 拉拔式附着力试验涂层系统需要达到多少Mpa是否应向油漆厂商索取信息?
发帖
115
精华
0
绿叶
181
小红花
5
只看该作者 板凳  发表于: 2013-08-20
看看涂装技术规格书上的规定,要求值多少,如果没有,请制定涂装规格书的人进行澄清。改问题可以一起与船东代表协商解决,找出解决方案
发帖
75
精华
0
绿叶
129
小红花
38
只看该作者 地板  发表于: 2013-08-20
等待大神回复啊?我也想知道
发帖
72
精华
0
绿叶
154
小红花
14
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-25
最大盐度(μg/cm2)        注释
5                              在任何情况下都是可接受的
10                          在大多数情况下都是可接受的,包括水下船壳和压载舱。
                             不适用某些用于货舱、淡水舱和灰水舱的产品。


盐度超过10的,一般不能用于浸水部位的涂装。对于水上部位的涂料系统,当10μg/cm2
以下的水平无法达到时,你必须向技术支持部门咨询获得建议

发帖
86
精华
0
绿叶
3
小红花
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-25
回 tommychensh 的帖子
tommychensh:最大盐度(μg/cm2)        注释
5                              在任何 .. (2013-08-25 00:42) 

感谢回复!

请问这些描述在哪一个标准里出现的?还是IP提供的培训材料里的?我想ip提供这些数据也是有依据可循的吧

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-25
回 不再犹豫 的帖子
不再犹豫:感谢回复!
请问这些描述在哪一个标准里出现的?还是IP提供的培训材料里的?我想ip提供这些数据也是有依据可循的吧 (2013-08-25 02:00)

标准没有这些内容,这是IP技术资料中的内容,都是经过相关测试得出的结论,但是这些结论并不适用于其它油漆公司,同时这些结论并以一定被业主所接受,具体应以业主SPEC中的内容为准,如果有疑问,应与业主进行技术澄清。


欢迎加入重防腐技术中心NACE&SSPC群:132291175

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-25
根据我的经验,业主要求的并不高,实际生产过程中也不难做到。
欢迎加入重防腐技术中心NACE&SSPC群:132291175
发帖
32
精华
0
绿叶
45
小红花
3
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-26
回 不再犹豫 的帖子
不再犹豫:顶一下 急盼回复沟通 另外求问下 拉拔式附着力试验涂层系统需要达到多少Mpa是否应向油漆厂商索取信息? (2013-08-18 05:50) 

我们以前做过拉拔试验,用的是老人牌的涂料,除锈达到2.5,达到10MPa是没问题的。
wyd
发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
1
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-29
我们之前做拉拔试验30Mpa也没问题,用的是CP陶瓷油漆

发帖
213
精华
0
绿叶
358
小红花
27
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-31
怎么说着都跑题了。3和15的事没人说,还有盐分数值的事。
发帖
46
精华
0
绿叶
38
小红花
8
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-03
100mg/㎡估计是高了,后期容易引起起泡等问题。
发帖
79
精华
0
绿叶
168
小红花
22
只看该作者 12楼 发表于: 2017-08-08
回 tommychensh 的帖子
tommychensh:最大盐度(μg/cm2)        注释
5                              在任何 .. (2013-08-25 00:42) 

NORSOK M 501 的上限是2, 因此5这个太绝对. 当然海工业主要求的担保期限大多20年起步,有的设计要求达到40年。