切换到宽版

[求助] 长输管线和城镇管线几公里加一个绝缘接头?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4337 |   回复:3
 
发帖
6
精华
0
绿叶
16
小红花
5
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-07-16
想咨询下一个问题,长输管线和城镇管线几公里加一个绝缘接头?
[ 此帖被hiatc在2013-07-18 16:57重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
awf258521 小红花 +2 提倡技术讨论 2013-07-16
awf258521 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-07-16
发帖
45
精华
0
绿叶
119
小红花
81
只看该作者 沙发  发表于: 2013-07-25
绝缘接头的作用,是把拟保护的目标金属结构与其它金属结构之间进行电绝缘而已。 没有按管道长度增加绝缘接头的设计方法啊。
只是在长输管道阴保站的出入站,一般有绝缘。 城镇管网的结构更复杂,所需绝缘接头更多。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 提倡技术讨论 2013-07-26
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-07-26
发帖
98
精华
0
绿叶
62
小红花
318
只看该作者 板凳  发表于: 2013-08-22
不存在这个说法,一般安装在重要设施前后,即可,比如:阀室前后,分输站前后等。
发帖
28
精华
0
绿叶
48
小红花
129
只看该作者 地板  发表于: 2015-08-18
不是在重要设施前后,是这个设施如果有接地,则设施2端需加绝缘接头。普通阀室不需要,绝缘接头能不加最好不加,容易漏气。。。。
除此之外,在管道借桥跨越2端需加绝缘接头。。。长输管道中,在管道受交直流干扰的管道也可采取设绝缘接头的方式将受干扰的管段与整条管线隔断。避免干扰对整条管道的影响。。。

[ 此帖被leiwangde在2015-10-10 15:13重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
hiatc 小红花 +2 热心会员 2015-08-18
hiatc 绿叶 +2 热心会员 2015-08-18
w