我刚算了下DN50的阀门,保温层如果按100mm来算,外保护采用0.5,mm的镀锌铁皮制作保温盒,按定额阀门外保护层的计算公式(S=π*(D+2.1δ)*2.5D*1.05来算,其工程量才0.1072㎡,感觉和实际做出盒子的工程量悬殊太大,那位有好的计算方法?
共有3人赞这个帖子绿叶+3
ZYZ 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-06-25
颠沛流离 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-03-12
wilson 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-09-21

发帖
653
精华
0
绿叶
888
小红花
213
只看该作者 沙发  发表于: 2013-06-15
依据工程量计算规则中的公式来计算。

内容来自Android手机客户端

发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 板凳  发表于: 2013-06-15
一直被这个问题困扰,没有合理的解释,第一次遇到时我冒定额站的名告诉甲方,定额站说了:“这个公式是配合“管道不扣除阀件长度”来的,也就是照公式来,但是管道长度里不扣除阀件长度,之后我一直很注意,能在合同里注明按实际发生量计算就写进去,不能修改合同的就签证,不能签证的只能认命。
共有2人赞这个帖子绿叶+2
颠沛流离 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-03-12
1957826667 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-03-11
发帖
54
精华
0
绿叶
32
小红花
27
只看该作者 地板  发表于: 2013-06-16
回 宁静致远 的帖子
宁静致远:一直被这个问题困扰,没有合理的解释,第一次遇到时我冒定额站的名告诉甲方,定额站说了:“这个公式是配合“管道不扣除阀件长度”来的,也就是照公式来,但是管道长度里不扣除阀件长度,之后我一直很注意,能在合同里注明按实际发生量计算就写进去,不能修改合同的就签证,不能签 .. (2013-06-15 19:37) 

那就是没的好办法了,我这里现在有2000个左右的阀门盒,如果按定额工程量算的话,岂不亏死,三思三思!
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-17
回 jinxff1688 的帖子
jinxff1688:那就是没的好办法了,我这里现在有2000个左右的阀门盒,如果按定额工程量算的话,岂不亏死,三思三思! (2013-06-16 19:33) 

规范上要求50以下的不做阀门盒,通过。去年我专门打阀门盒签证时,监理一下子就杀掉了三分之二的数量,我们这小阀门多。
发帖
54
精华
0
绿叶
32
小红花
27
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-18
回 宁静致远 的帖子
宁静致远:规范上要求50以下的不做阀门盒,通过。去年我专门打阀门盒签证时,监理一下子就杀掉了三分之二的数量,我们这小阀门多。 (2013-06-17 22:24) 

网上有这个规范么?我这里也是小阀门多,如果小的不做的话正合我意,现在工人做个就得四五十了,伤不起!
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-18
回 jinxff1688 的帖子
jinxff1688:网上有这个规范么?我这里也是小阀门多,如果小的不做的话正合我意,现在工人做个就得四五十了,伤不起! (2013-06-18 19:21)

不好意思,我记错了,是我们这里的设计文件这么规定的,不过我记得有规范也是这么说的啊,我查阅了相关的规范图集,硬是找不出来这样的规定
[ 此帖被宁静致远在2013-06-19 14:26重新编辑 ]
发帖
84
精华
0
绿叶
113
小红花
56
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-21
阀门盒制作时,算量往往被忽略的是两片法兰保温量,阀门是2.5X,法兰是1.5X,两片法兰就是3X。最好的办法是签证,或者合同约定。具体文件方面在石化检修定额2009的编制说明里有阀门盒规格参数,同时也有不含法兰的阀门保温盒子参数,希望能对大家有帮助!
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
Sinker 小红花 +2 提倡技术讨论 2013-06-21
Sinker 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-06-21
高调做事,低调做人。
发帖
54
精华
0
绿叶
32
小红花
27
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-23
回 spayzhang 的帖子
spayzhang:阀门盒制作时,算量往往被忽略的是两片法兰保温量,阀门是2.5X,法兰是1.5X,两片法兰就是3X。最好的办法是签证,或者合同约定。具体文件方面在石化检修定额2009的编制说明里有阀门盒规格参数,同时也有不含法兰的阀门保温盒子参数,希望能对大家有帮助![表情]  (2013-06-21 13:28) 

你得意思是算阀门盒的表面积时,把两边法兰应有的面积也算进去,不过法兰保温在制作阀门盒时也确实发生了,高

发帖
130
精华
0
绿叶
332
小红花
175
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-24
大家可能都没明白,公式中的“D“不是管道的外径,更不是公称直径,而是阀门法兰的直径,也就是管道外径加上两个法兰翻边,这样套公式计算的量基本就和实际差不多了。
长垣信达保温材料:www.shinda.cc
发帖
1
精华
0
绿叶
9
小红花
3
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-06
有依据吗?
发帖
1
精华
0
绿叶
7
小红花
1
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-14
坐等围观
发帖
5
精华
0
绿叶
1
小红花
2
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-27
这个阀门盒系数选用其他定额的时候可以用这个当做依据么
发帖
3
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 13楼 发表于: 2016-03-28
阀门盒制作安装已经包括了两边的法兰,这个最好是根据实际尺寸做个签证 要不然会亏死 阀门盒的计算公式只是推荐,不方便计算的可以使用 实际上我们可以以实际尺寸计算 但是到了审计上也不一定能行

内容来自Android手机客户端

发帖
33
精华
0
绿叶
183
小红花
44
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-12
实际这个方法也错很多