切换到宽版

[求助] 有关涂层的标准

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3836 |   回复:6
 
发帖
351
精华
0
绿叶
650
小红花
57
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-05-16
关键词: 涂装涂层朋友
各位朋友请帮忙,那个标准里面写着: 磨料喷射区域的边缘要留出至少6英寸不涂底漆,除非是靠近已有涂层的表面。喷射区域应该向邻近的已有涂层的表面延伸至少1英寸,没有涂装底漆或被雨水淋湿或潮湿的钢材表面都要重新进行喷射处理。  求解释,谢谢!!
[ 此帖被hiatc在2013-05-16 16:49重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 提倡技术讨论 2013-05-16
larry 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-05-16

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 沙发  发表于: 2013-05-16
标准写的很详细。
发帖
351
精华
0
绿叶
650
小红花
57
只看该作者 板凳  发表于: 2013-05-16
回 ljchb 的帖子
ljchb:标准写的很详细。 (2013-05-16 16:03) 

在那个标准里面?

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 地板  发表于: 2013-05-17
回 awf258521 的帖子
awf258521:在那个标准里面? (2013-05-16 17:48) 

你写出来的啊。我觉得写得比较详细,你对哪一个地方不清楚呢?
如果是面积比较大,又没有除湿装置,一个班或一天内不能完成整个表面的喷射处理和底漆的涂布,或者有立面、垂直面以及比较复杂的曲面,需要分部位施工,这样就需要像标准说的那样做了。
你说的标准,标准号是多少啊?难不成是规格书?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
awf258521 小红花 +2 - 2013-05-17
awf258521 绿叶 +2 - 2013-05-17
发帖
351
精华
0
绿叶
650
小红花
57
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-17
回 ljchb 的帖子
ljchb:你写出来的啊。我觉得写得比较详细,你对哪一个地方不清楚呢?
如果是面积比较大,又没有除湿装置,一个班或一天内不能完成整个表面的喷射处理和底漆的涂布,或者有立面、垂直面以及比较复杂的曲面,需要分部位施工,这样就需要像标准说的那样做了。
你说的标准,标准号是多少啊 .. (2013-05-17 09:36) 

你这样解释我到明白,我是看别人做的就是有点不理解这句话而已。谢谢!!
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-18
你所说的应该是为以后的焊接连接进行的保留区域吧?
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040

发帖
183
精华
0
绿叶
197
小红花
870
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-20
顶5楼,别沉了!