切换到宽版

[求助] 耐压5万伏

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3727 |   回复:4
 

发帖
82
精华
0
绿叶
156
小红花
55
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-05-13
材质为乙烯基或不饱和树脂耐压5万伏FRP内衬,需积层多少厚度?请高人指点
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
欧阳 小红花 +3 Good Question,一木兄新疆回来了啊 2013-05-14
欧阳 绿叶 +3 Good Question,一木兄新疆回来了啊 2013-05-14
FRP防腐施工专线  13306266336

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 沙发  发表于: 2013-05-14
纯浇铸体,理想状态下(固化完全、没有气泡),每mm大致能耐到1.5-1.8万伏;

做成玻璃钢,会衰减(和纤维含量有关系),并且手糊肯定有气泡,固化度也不可能理想化,一般能耐到1.3万伏就不错,因此保险起见,你要耐到5万伏,至少要手糊4mm厚吧,最好是做到5mm厚。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 板凳  发表于: 2013-05-14
Good Question,一木兄新疆回来了啊

发帖
82
精华
0
绿叶
156
小红花
55
只看该作者 地板  发表于: 2013-05-14
回 欧阳 的帖子
欧阳:Good Question,一木兄新疆回来了啊 (2013-05-14 08:37) 

是的,从阿克苏回来了,碳钢电泳槽内衬FRP,国标是否有这样的规范:耐压2万伏通常要求6mm,之前的耐压测试基本上2万伏都是在6mm,5万伏,我计划在12mm-15mm内,本人的出发点是在业主的立场想优化成本,但是积层不够厚,又怕耐压有问题,本案是南亚铜箔厂,明天我到现场拍个图片回来,请欧阳兄研究一下,介质为100克硫酸铜/1000L,使用工况:温度60度,耐压45000
FRP防腐施工专线  13306266336

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-14
气泡、固化度、纤维含量等等都会影响到理想的耐电压性能。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做