[讨论] 关于GB50212中树脂玻璃钢贴布

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4019 |   回复:5
 

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-04-22
请教GB50212中树脂玻璃钢规定,
连续法:上下两层纤维增强材料的接缝应错开,上层材料压下层材料,错开距离不得小于50mm。
间歇法:同层纤维增强材料的搭接宽度不应小于50mm;上下两层纤维增强材料的接缝应错开,上层材料压下层材料,错开距离不得小于50mm。
问题是连续法施工为什么不要求同层纤维增强材料搭接呢?里面有什么讲究吗?
还有里面涤纶布的防收缩预处理,是怎样的一个处理法啊?

共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
Sinker 小红花 +2 提倡技术讨论 2013-04-22
Sinker 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-04-22

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 沙发  发表于: 2013-04-22
连续法施工中同层纤维增强材料搭接,很容易出问题,即使搭接了,搭接处的厚度不一致的,错开搭接是必要的,连续法施工一般不止是一层增强材料的。

涤纶布的防收缩预处理,理论上方法很多,但实际施工中真正用得上的只有一个“拉平拉平再拉平”,像玻璃纤维布边积层边刷可以边铺展,涤纶布则需要提前拉平铺展。

当然这还算是好解决的,只要人手多一点就好了,更难得的是涤纶布的树脂含浸,是比较难的,玻璃纤维类材料,乙烯基酯树脂浸渍是还很容易的,涤纶纤维的含浸非常慢,树脂的粘度做得稍微小点、含浸性更佳些,凝胶时间稍微调的长些,对涤纶纤维浸渍会有一定改善,但还是治标不治本,涤纶纤维本来就很难浸渍。  立面施工时,凝胶时间调得长了很容易流空掉。这就是目前市场上,使用涤纶毡的很多,使用涤纶布的少的原因,毡的浸渍还好些,涤纶布的含浸是目前树脂防腐施工中的一个难点,不知欧阳没那多办法,相信所有同行也没有更好的太多办法。

共有1人赞这个帖子绿叶+2
yitian484 绿叶 +2 感谢分享 2013-04-23
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
82
精华
0
绿叶
156
小红花
55
只看该作者 板凳  发表于: 2013-04-22
这个嘛,我要怎么表达,不太会表达,3天以后到你家工厂说给你听
FRP防腐施工专线  13306266336

发帖
82
精华
0
绿叶
156
小红花
55
只看该作者 地板  发表于: 2013-04-22
譬如:我在施工一个的水池,假设是5米长的立面,毡的宽幅为1米,那就需要5幅的毡,我依次从左向右施工,一般的话下层会先施工2幅毡,然后依次从左向右再施工上层2幅毡,上层2幅毡与下层2幅毡向左错开50mm以上,这样就变成了第1幅的第1层毡与第2幅的第2层毡搭接了,第1幅的第2层毡与第2幅的第3层毡搭接,第1幅的第3层毡与第2幅的第4层毡搭接.....................说的不好,见笑
共有1人赞这个帖子绿叶+2
yitian484 绿叶 +2 非常感谢!还是不大理解 2013-04-23
FRP防腐施工专线  13306266336

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-23
回 一木 的帖子
一木:譬如:我在施工一个的水池,假设是5米长的立面,毡的宽幅为1米,那就需要5幅的毡,我依次从左向右施工,一般的话下层会先施工2幅毡,然后依次从左向右再施工上层2幅毡,上层2幅毡与下层2幅毡向左错开50mm以上,这样就变成了第1幅的第1层毡与第2幅的第2层毡搭接了,第1幅的第2层毡与第2幅的第 .. (2013-04-22 23:38) 

我赞同!

我理解!
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-23
回 欧阳 的帖子
欧阳:连续法施工中同层纤维增强材料搭接,很容易出问题,即使搭接了,搭接处的厚度不一致的,错开搭接是必要的,连续法施工一般不止是一层增强材料的。
涤纶布的防收缩预处理,理论上方法很多,但实际施工中真正用得上的只有一个“拉平拉平再拉平”,像玻璃纤维布边积层边刷可以边铺 .. (2013-04-22 23:08) 

连续法同层搭接的话搭接处厚度不一致,为什么间歇法就可以同层搭接啊?
我有点理解一木朋友的意思了,有一个问题是每幅布之间需要搭接吗?接缝怎么处理的呢?