切换到宽版

[求助] 玻璃钢贴衬方法区别

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:11117 |   回复:45

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 30楼 发表于: 2013-04-16
回 yitian484 的帖子
yitian484:是的,希望以后可以合作!
基层打底之后是先贴毡再是布啊?水泥贮槽,比如6布4毡,从基础开始,毡-毡-布-布-布-毡-布-布-布-表面毡,是否可以?
乙烯基的话,底涂用通用双酚A还是厂家推荐的底涂好?区别大吗?效果好的话,就建议单独买底涂树脂了
 (2013-04-15 12:40) 

1)你的层间结构设计没大问题,注意浸透即可。
2)底涂采用厂家的,当然更好,但是实际工程中采用更贵的厂家建议的底涂的人不多,这里欧阳是做树脂的,你所说的树脂和底涂我都做,职业潜规则不方便告诉底涂是怎么做出来的。尽管作为树脂商材料商们建议你去采用专用底漆,但是实际上你在双酚A乙烯基中加点苯乙烯,去作为底涂使用,也可以在一定程度上达到底漆的效果,相比较而言,粘结性能有差距,但也只有15%以内的差距了,一般没有问题的。
3)当然你要不在乎成本,选用专用底漆当然更好。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
yitian484 绿叶 +2 感谢分享 2013-04-16
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 31楼 发表于: 2013-04-16
回 欧阳 的帖子
欧阳:1) 这样做事有点小问题的,采用双酚A的乙烯基做粘结料衬贴耐酸转,长期耐90度时有风险的,双酚A的乙烯基由于所用酸、单体含量、活性不同其纯树脂热变形温度从90度一直到125度间浮动,如果选择了耐温较低的,HDT只有90的品种,风险就来了;
2) 乙烯基材料在高温下的粘结性能,一 .. (2013-04-16 12:45)

先谢谢版主和一木朋友!
乙烯基的粘结性一直不是太了解,所以才想到专用底涂的。想想跟以前的专用混凝土封闭剂一样,其实就是稀释的环氧树脂。
想问问上面的贮槽条件,如果改用环氧系统如何呢?主要考虑环氧优秀的物理机械粘结性能,
打底和隔离层用环氧,衬砖用环氧呋喃。
如果常温下不贴砖的话,直接6布4毡环氧如何啊?

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 32楼 发表于: 2013-04-16
回 一木 的帖子
一木:华友钴业,在衢州,已经发包了吧,无锡的公司,现在材料已经进去了,无锡的老板张总,我前几天和他约好了,原本要过去和他谈代工之事宜,可是上周比较忙,所以没有过来,这几天应该会过去找他,到时候拜访您方便不?
 (2013-04-15 13:40) 

欢迎!

发帖
82
精华
0
绿叶
156
小红花
55
只看该作者 33楼 发表于: 2013-04-16
回 欧阳 的帖子
欧阳:一木兄,没想到在论坛找到了业主单位的坛友了吧,这渠道的效果一定不会差的!有空定去苏州当面请教施工经验 (2013-04-16 12:39) 

欧阳兄,惭愧了!我仅仅只是个做代工的小角色,看你什么时候空,还是我去拜访您.
FRP防腐施工专线  13306266336

发帖
82
精华
0
绿叶
156
小红花
55
只看该作者 34楼 发表于: 2013-04-16
常温下不贴砖的话,直接6布4毡环氧,从物性上讲,环氧的韧性,粘接性要优于乙烯基,防腐的功能性我不太了解,应该说各有优越性,但是用环氧施工有以下缺陷:
1)环氧的硬化需要一定的时间周期(尤其是在冬季),即便是加了促进剂以后.在硬化前,树脂容易流空.假设是用芳香族的固化剂,可能看不见流空象现,因为被固化剂颜色遮盖了,如果使用脂环胺浅色系的固化剂,就可能可以看见,相对应的会增加成本,
2)如果想避免1),有的施工商可能会加入触变剂,但单位成本会增加.
3)在冬季施工的时候,黏度太大,可能要借助于活性或者非活性稀释剂,贴2毡在硬化前就有可能掉下来了,6布4毡有可能做一个小水池要花10几天的时间.
4)以上观点仅限于垂直面施工,如有不对之处请前辈指正,以免误导




























共有2人赞这个帖子绿叶+5小红花+6
欧阳 小红花 +6 很精练!!! 2013-04-16
欧阳 绿叶 +5 很精练!!! 2013-04-16
FRP防腐施工专线  13306266336

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 35楼 发表于: 2013-04-16
回 yitian484 的帖子
yitian484:先谢谢版主和一木朋友!
乙烯基的粘结性一直不是太了解,所以才想到专用底涂的。想想跟以前的专用混凝土封闭剂一样,其实就是稀释的环氧树脂。
想问问上面的贮槽条件,如果改用环氧系统如何呢?主要考虑环氧优秀的物理机械粘结性能,
打底和隔离层用环氧,衬砖用环氧呋喃。
..... .. (2013-04-16 18:59) 

环氧解决不了这样的温度下的腐蚀。肯定的!!
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 36楼 发表于: 2013-04-16
回 一木 的帖子
一木:欧阳兄,惭愧了!我仅仅只是个做代工的小角色,看你什么时候空,还是我去拜访您. (2013-04-16 19:58) 

你是老板啊!
我是打工的啊!
不一样啊!
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 37楼 发表于: 2013-04-17
回 欧阳 的帖子
欧阳:环氧解决不了这样的温度下的腐蚀。肯定的!! (2013-04-16 22:38) 

我觉得也是。这边的业主老总和施工单位都不同意用乙烯基的,怕掉,想想不会用硬让用也没意思,做坏了还怪我。
工艺部门决定70度左右打底料和隔离层用环氧,环氧呋喃衬耐酸砖。
50度以下,直接用环氧做6布4毡
改来改去我真的凌乱了
发帖
10
精华
0
绿叶
24
小红花
9
只看该作者 38楼 发表于: 2013-04-20
回 yitian484 的帖子
yitian484:我觉得也是。这边的业主老总和施工单位都不同意用乙烯基的,怕掉,想想不会用硬让用也没意思,做坏了还怪我。
工艺部门决定70度左右打底料和隔离层用环氧,环氧呋喃衬耐酸砖。
50度以下,直接用环氧做6布4毡
改来改去我真的凌乱了 (2013-04-17 12:21) 

您姓王?
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
欧阳 小红花 +3 来这里的所有坛友都叫同一个名字“51fangfu” 2013-04-21
欧阳 绿叶 +3 来这里的所有坛友都叫同一个名字“51fangfu” 2013-04-21

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 39楼 发表于: 2013-04-21
来这里的所有坛友都叫同一个名字“51fangfu”
发帖
69
精华
0
绿叶
57
小红花
19
只看该作者 40楼 发表于: 2013-05-01
请问做玻璃钢的前辈们,做电火花测试时一般做多少千伏每毫米?
发帖
7
精华
0
绿叶
13
小红花
22
只看该作者 41楼 发表于: 2013-05-20
回 欧阳 的帖子
欧阳:4) 至于何时使用连续法,何时使用间歇法,应该根据树脂类型(是逐步聚合,还是自由基聚合),积层厚度,填料含量等有关。填料会大大分散树脂的放热,延长树脂凝胶时间。没有说乙烯基,3mm的衬里,只能用连续法,不好用间歇法,可以用,但是看什么场合了,要是小面积的碳钢衬 .. (2013-04-13 22:27) 

为什么小面积的碳钢衬里间歇法合理,而大面积的混凝土衬里连续法合理呢?求赐教

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 42楼 发表于: 2013-05-20
回 choujian123 的帖子
choujian123:请问做玻璃钢的前辈们,做电火花测试时一般做多少千伏每毫米? (2013-05-01 21:11)

一般玻璃钢衬里、鳞片胶泥衬里做电火花检测时,3-4kV/mm下不漏电,一般最高电压不超过15kV
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 43楼 发表于: 2013-05-20
回 绍兴师爷 的帖子
绍兴师爷:为什么小面积的碳钢衬里间歇法合理,而大面积的混凝土衬里连续法合理呢?求赐教 (2013-05-20 15:22) 

好好理解一下就知道了。

大面积混凝土基材不是不想间歇法干,而是那样太费事。

小面积碳钢衬里,FRP衬里要是一次性成型的话,容易导致质量缺陷,这时采取间歇法积层,可以将很多缺陷抹掉,电火花检测就ok,气泡等也容易处理。 因此说不是说不可以采用一次性成型,而是在可以有更好的方法前提下,为什么不采用更好的呢
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
182
精华
1 篇
绿叶
269
小红花
20
只看该作者 44楼 发表于: 2013-05-20
回 一木 的帖子
一木:我是做施工的,而非技术出身,理论上的东东描述不来,所以只能说是个人经验之谈,一般情形,乙烯基6布4毡内衬,我会分2次贴:2毡+3布,依次是毡+布+毡+布+布,固化后表面处理,然后再重复一次,乙烯基一次性可以贴3-4mm为宜,应该比较合理,否则就会降低产品的韧性,乙烯基2布2毡内衬:依次是 .. (2013-04-13 22:23) 

依照兄弟的意见几布几涂就是第一层先毡,后面布,可不可以这样理解,依次这样施工。
专业施工地坪防腐等涂装工程希望提升自己及公司竞争的实力望各位指导关照。