切换到宽版

[防腐材料] 管道防腐冷缠带的施工工艺

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4687 |   回复:2
 

发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-01-26
      冷缠带 是由聚乙烯基膜,热复合一层以丁基胶为主体的胶粘层,共挤压成的带状防腐材料,具有胶层厚薄均匀,适应性广,优异的粘结性能和弹性,防腐层能适应管道的热胀冷缩,耐老化性能好,抗紫外线性能强,拉伸强度高,断裂伸长率适当,便于机械化和手动缠绕施工等特点。冷缠带广泛应用于石油、天然气、化工、给排水的管道直管、弯头、存储罐体、异形件等部分的防腐和修复领域。

       对于地下管道,可以采用聚乙烯冷缠带和聚丙烯增强纤维冷缠带,地上管道可以采用铝箔型抗紫外线防腐冷缠带。
防腐层等级结构:
防腐等级                             推荐防腐层结构类型                                     防腐层厚度
普通级                       一层底漆,一层聚乙烯冷缠带(1.0-1.2mm)          ≧1.0mm
                                 一层底漆,一层聚丙烯冷缠带(1.0-1.2mm)           ≧1.0mm
加强级                       一层底漆,一层聚乙烯冷缠带(1.4-1.6mm)           ≧1.4mm
                                 一层底漆,一层聚丙烯冷缠带(1.4-1.6mm)           ≧1.0mm
  
补口冷缠带宽度一般标准:
公称管径mm                     补口冷缠带宽度mm
    <50                                          50
    50-150                                   100
    150-250                                 150
    250-1000                               200
    >1000                                      300
冷缠带 施工方法:
1,钢管表面处理,除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥。手工除锈应达到St3级,机械除锈应达到Sa2级,并符合SY/J4007-86要求;
2,涂刷底漆,在钢管表面处理完后,用工具涂刷配套底漆,使用时远离火源,底漆要搅拌均匀,用干净毛刷或其它方法均匀涂刷。一般情况下,手工涂刷10平方米每升,机械涂刷12平方米每升。
3,搭接缠绕,等到底漆表面干后,一般为5-10分钟,即可搭接缠绕冷缠带,冷缠带搭接宽度一般在10-20mm。
冷缠带的运输存储:
1,冷缠带应在5-30摄氏度的阴凉环境下存放,远离热源与明火,存储期为12个月。
2,冷缠带 在运输途中要防暴晒,防雨淋,防挤压变形。
3,冷缠带受到5摄氏度以下长时间暴冻,需在20摄氏度左右的环境下存放48小时后方可使用。
发帖
3
精华
0
绿叶
9
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2013-03-20
怎样检查除锈合格
发帖
13
精华
0
绿叶
48
小红花
3
只看该作者 板凳  发表于: 2013-03-30
喷砂除锈分等级,网上到处都有。不只是清洁度,还有粗糙度。