切换到宽版

[求助] 关于管道、阀门、法兰保温的事情! 在线等答案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5470 |   回复:4
 
发帖
125
精华
0
绿叶
94
小红花
52
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-01-23
  请问,跟甲方结算管道、阀门、法兰保温的时候,甲方提出 管道保温中按照延长米包括阀门 法兰,如果另外要阀门 法兰保温的钱的话  必须得扣除管道保温中的 阀门 法兰,请问,这样合理吗?  如果不合理 请各位大虾给个依据,谢谢了 在线等答案。

发帖
48574
精华
5 篇
绿叶
47632
小红花
1329
只看该作者 沙发  发表于: 2013-01-23
延长几米?
发帖
10
精华
0
绿叶
0
小红花
4
只看该作者 板凳  发表于: 2013-03-10
不合理。计算规则明确提出了管道绝热工程中,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内。所以法兰、阀门应该单独计算
发帖
107
精华
0
绿叶
449
小红花
206
只看该作者 地板  发表于: 2013-03-12
甲方的做法是对的,实际施工中如果阀门及法兰较多应在签合同时提高价格,结算时直接按延长米结算就行了。此案例中甲方答应可以单结阀门量但要扣除管道中阀门的长度的做法是合理的。能单结对你也是有利的。
x
发帖
60
精华
0
绿叶
24
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-25
甲方的脑袋让门夹了