[求助] 埋地管道阴保测试桩交流电压过高的解决方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3733 |   回复:1
 
发帖
1
精华
0
绿叶
7
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-01-16
阴保测试桩交流感应电压的测量方案,埋地管道阴保测试桩交流电压过高的解决方案,O(∩_∩)O谢谢!
发帖
45
精华
0
绿叶
119
小红花
81
只看该作者 沙发  发表于: 2013-01-17
我检测管道时也碰到过类似问题,管道上的交流电压达到16V。
解决方法简单说,使用杂散电流检测仪SCM,寻找确定干扰源位置和大小;如果无法彻底屏蔽干扰的话,就多并几组阳极进行排流。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2013-01-17