切换到宽版

[求助] 玻璃钢施工是否可能防止水池渗漏

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:271 |   回复:2
 
发帖
19
精华
0
绿叶
28
小红花
2
现有循环水池墙壁渗水,采用聚氨酯注浆堵漏效果不理想,如果采用将水池内部重新做成波玻璃钢是否可以起到防水防渗漏得功能

发帖
603
精华
0
绿叶
1988
小红花
775
只看该作者 沙发  发表于: 09-18
一般用氰凝的多一些。

发帖
47
精华
0
绿叶
95
小红花
20
只看该作者 板凳  发表于: 09-19
既然出现循环水池墙壁渗水,问题在砼结构的抗渗性有问题,即使做了内衬玻璃钢,渗水无时无刻不在渗水,最终形成水压将玻璃钢鼓泡。正确的做法应该是查找渗漏点、在漏点外壁进行玻璃钢外防水(若外壁满水压的状态下,开深井电动抽水、干燥后,进行外防水防护),确保没有渗水,干透后进行渗漏缝隙加压灌封(需要时可以加做玻璃钢防护),防水需要标本兼治,否则前功尽弃!
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 我很赞同 09-24
hiatc 绿叶 +2 我很赞同 09-24