切换到宽版

[讨论] 输电线路水泥电杆加固防腐

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:9046 |   回复:3
 

发帖
49992
精华
5 篇
绿叶
49051
小红花
1329
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-06-05
— 本帖被 hiatc 从 工业腐蚀与防护 移动到本区(2018-10-06) —
转自网上 作者佚名
水泥电杆分为预应力水泥电杆和非预应力水泥电杆,此种电杆结构简单、工程造价低,在架空送电线路的直线杆中被广泛采用。DL/T 741-2001《架空送电线路运行规程》规定:预应力水泥电杆出现裂纹,非预应力水泥电杆出现纵、横向裂纹,宽度超过0.2 mm时应进行处理。目前已有不少送电线路进入老龄期,水泥电杆裂纹现象严重。对此,曾使用过水泥胶修补、全杆刷浆“补强”的方法,实践证明此种方法针对性较差、有效期短、效果不好。经过长期观察分析和研究试验,总结了针对不同电压等级线路、不同裂纹部位、不同裂纹程度的对症治理方法。
  水泥电杆最少用3节杆段焊接组合而成。一段发生裂纹不会传向另一段,运行中多数情况只有一两段出现问题,过去常采用全杆更换方法,施工准备时间、线路停电时间长,更换费用高。经研究采用纤维复合材料加固的方法来演唱水泥电杆的使用寿命,大大减少了停电时间和换杆费用。

裂纹的类型与原因
  运行中的水泥电杆裂纹主要有密集型细碎裂纹、一条或多条长裂纹、局部酥裂和焊口酥裂、钢筋外露4种形式。一般情况下,运行中的水泥电杆由于自然老化和长期受到垂直、水平方向不平衡张力的作用,出现疲劳现象,最初表现为杆身发生浅表性细小裂纹,此时空气、雨水、潮湿气体逐渐向内部侵蚀,当钢筋接触到空气、潮湿后开始锈蚀,其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加,直至造成钢筋外部的水泥脱落。如果杆身严重受力不均、内部积水、结冰或杆身存在质量问题也会使裂纹发生的时间提前,或在较短的时间内出现局部酥裂露筋。

 根据现场勘查和分析研究升压站架构运行中的水泥电杆裂纹主要有密集型细碎裂纹、一条或多条长裂纹、局部酥裂和杆箍锈蚀、钢筋外露锈蚀4种形式。杆箍与水泥杆连接处仅3cm,连接形式为与杆内钢筋焊接,现有多数杆箍两端水泥层已爆裂,杆箍焊点锈蚀,若受较大风力或其它外力影响,可能会出现断裂危险,必须采用可靠有效的加固措施进行补救。

水泥电杆由于自然老化和长期受到垂直、水平方向不平衡张力的作用,出现疲劳现象,最初表现为杆身发生浅表性细小裂纹,此时空气、雨水、潮湿气体逐渐向内部侵蚀,当钢筋接触到空气、潮湿后开始锈蚀,其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加,直至造成钢筋外部的水泥脱落。如果杆身严重受力不均、内部积水、结冰或杆身存在质量问题也会使裂纹发生的时间提前,或在较短的时间内出现局部酥裂露筋。我公司曾经考虑过水泥杆加大截面积加固、包钢板条、碳纤维加固等方案,但经过设计研究,以上方案对200KV升压站线路不停电情况下加固水泥电杆都存在一定缺陷和不安全因素不太适合在此项目中应用,列如下:





碳纤维加固:


优点

1、碳纤维的抗拉强度极高,是普通钢材的10—15倍;

2、耐酸碱、抗腐蚀,适宜在恶劣环境中服役,与结构胶配合使用,能阻止有害介质浸渗,对内部结构起保护作用,

3、比重轻,基本不增加构件自重,不改变构件截面尺寸;

不足

碳纤维是较好的导电体,在高电压带电区域内使用对容易造成触电、短路等安全事故,对以后使用过程中也会产生安全隐患。

增大截面积施工:

优点:

对一般建筑构件加固具有施工工艺简单,使用经验丰富、用途广泛、受力可靠等优点;

最佳施工方案:

芳纶纤维是新一代建筑结构加固补强材料,它是一种有机合成的纤维,具有强度高(高强度,是抗拉强度是钢材的7倍)、弹性模量高、柔韧、重量轻(重量轻,重量是钢材的1/5)、耐腐蚀、热稳定性好和不导电(是电场、磁场的绝缘体,不会对电场、磁场产生干扰,适合有绝缘要求的场合)等特性。河北衡水供电公司曾使用类似加固方案加固对架空送电线路水泥电杆,以下为水泥电杆具体加固方案:

重度损坏水泥杆加固方案:

第一步:施工前对受损严重的电杆要进行适当的卸载和支撑处理,以免施工中带来不必要的安全隐患。

第二步:对受损严重的水泥杆先进行凿毛处理,用角磨机打磨去水泥杆碳化的表层直至露出新的水泥层,剔打水泥杆受损部位皲裂、脱落、龟裂的水泥层直至坚实的部位。

第三步:对暴露锈蚀的钢筋、铁箍进行打磨除锈,除锈完毕后涂刷阻锈环氧树脂,将水泥杆缺陷的部位用环氧砂浆填补找平,裂缝部位用裂缝修补专用胶屏蔽填实。

第四步:涂刷专用树脂胶,沿水泥杆纵向粘贴芳纶纤维ASF-60型一层将整个水泥杆环包,纵向粘贴完毕后环形粘贴宽200mm芳纶纤维环箍间距300mm。

第五步:待胶粘剂完全稳定后在芳纶纤维表面涂刷一层环氧树脂将粗沙粘在芳纶纤维布表面(增加保护层砂浆与芳纶纤维布的结合力),粘贴完毕后在水泥杆外部涂抹2~3mm厚抗裂砂浆作为保护层。

中度损坏水泥杆加固方案:

第一步:对中度受损的水泥杆先进行凿毛处理,用角磨机打磨去水泥杆碳化的表层直至露出新的水泥层,剔打水泥杆受损部位皲裂、脱落、龟裂的水泥层直至坚实的部位;

第二步:对暴露锈蚀的钢筋、铁箍进行打磨除锈,除锈完毕后涂刷阻锈环氧树脂,将水泥杆缺陷的部位用环氧砂浆填补找平,裂缝部位用裂缝修补专用胶屏蔽填实;

第三步:涂刷专用树脂胶,沿水泥杆纵向粘贴芳纶纤维ASF-40型一层将整个水泥杆环包,纵向粘贴完毕后环形粘贴宽200mm芳纶纤维环箍间距500mm;

第四步:待胶粘剂完全稳定后在芳纶纤维表面涂刷一层环氧树脂将粗沙粘在芳纶纤维布表面(增加保护层砂浆与芳纶纤维布的结合力),粘贴完毕后在水泥杆外部涂抹2~3mm厚抗裂砂浆作为保护层。

杆箍加固防腐处理方案:

第一步:将杆箍附近受损裂纹的水泥层剔出,露坚实的水泥面,轻微的裂缝用裂缝修补专用胶屏蔽填实;

第二步:用砂轮角磨机打磨去杆箍和两端暴露钢筋上的锈迹,完毕后换钢丝轮打磨凹陷部位的铁锈,直至打磨出金属光泽,用高压气吹去表面的浮锈、浮灰之后用丙酮擦拭表面直到无杂物为止;

第三步:涂刷阻锈专用环氧树脂二层,涂抹环氧抗裂砂浆,厚度与水泥杆外径相等,粘贴芳纶纤维布一层,粘贴完毕后在水泥杆外部涂抹2~3mm厚抗裂砂浆作为保护层。





修复后增加受力及使用年限

加固防腐后水泥杆承载力得到有效保障,延长水泥杆使用寿命5~15年。

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 沙发  发表于: 2011-02-15
我在半年多以前在一家客户处,和他们聊天时,谈起过电线杆的修补。
今天能看到这样的文章,非常高兴。非常有价值的文章。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
140
精华
0
绿叶
128
小红花
14
只看该作者 板凳  发表于: 2011-04-05
谢谢,正要去聊这个东西
发帖
6
精华
0
绿叶
39
小红花
4
只看该作者 地板  发表于: 2018-09-08
这种料哪里有卖?