想请教各位大侠几个我经常遇到的问题:
很多防腐技术规格书提到“当环境相对湿度超过85%时,不允许除锈涂敷”。
1、这个相对湿度在哪里测试?是在除锈生产线?还是涂敷生产线?距离被测物多远?
2、如果相对湿度超过要求,是否有其他方法补救? 因为我在广东沿海地区,环境相对湿度经常超过85%,难道要看天吃饭?超过就要停机? 是否可以预热钢管表面,而取消相对湿度的限制?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
fdice 小红花 +2 提倡技术讨论 2012-12-23
fdice 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-12-23
发帖
322
精华
0
绿叶
836
小红花
119
只看该作者 沙发  发表于: 2012-12-22
湿度控制有除湿机之类的辅助设备呀,预热钢板的话可能你的施工条件达到了,但是钢板的温度可能会对涂层有影响的

发帖
359
精华
2 篇
绿叶
220
小红花
1337
只看该作者 板凳  发表于: 2012-12-23
除锈和涂覆都对相对湿度有要求啊,而且是比较严格的要求。沿海地区确实存在一些困难,很多结构厂会把相关工艺搬到可控环境的室内做。预热底材不是解决办法。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 地板  发表于: 2012-12-24
兄弟仔细看下腐蚀原理吧,就知道为什么湿度要控制在85%以下的原因了。这个是最基本的条件是必需的,个别的油漆除外。加装设备吧!没什么折中的方法,要不就担风险吧!
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040
发帖
32
精华
0
绿叶
45
小红花
3
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-24
回 fdice 的帖子
fdice:除锈和涂覆都对相对湿度有要求啊,而且是比较严格的要求。沿海地区确实存在一些困难,很多结构厂会把相关工艺搬到可控环境的室内做。预热底材不是解决办法。 (2012-12-23 10:51) 

除锈和喷涂生产线由于设备较大,而且是连续生产方式,不可能在密闭的空间作业的。   因此我们只能通过预热钢管,通常高于露点温度以上3℃,使表面温度升高,避免水汽在钢管表面沉积。 但是相对湿度还是无法改变。
发帖
32
精华
0
绿叶
45
小红花
3
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-24
回 淬瓦 的帖子
淬瓦:湿度控制有除湿机之类的辅助设备呀,预热钢板的话可能你的施工条件达到了,但是钢板的温度可能会对涂层有影响的 (2012-12-22 16:24) 

谢谢回复。。  关键是厂房较大,钢管都必须由外面输送进防腐线,没办法封闭,除湿机也起不到作用。  预热温度都很低的。  一般都是40-60℃,对涂层也不会产生影响。
发帖
32
精华
0
绿叶
45
小红花
3
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-24
回 zhuchunye 的帖子
zhuchunye:兄弟仔细看下腐蚀原理吧,就知道为什么湿度要控制在85%以下的原因了。这个是最基本的条件是必需的,个别的油漆除外。加装设备吧!没什么折中的方法,要不就担风险吧! (2012-12-24 08:12) 

相对湿度太高,钢管容易返锈,还一个是涂料固化难固化。 就这两点吧。   现在都没办法解决这个相对湿度的问题。  主要是厂房是开放式的。

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-24
回 ♂巄卷風♂ 的帖子
♂巄卷風♂:相对湿度太高,钢管容易返锈,还一个是涂料固化难固化。 就这两点吧。   现在都没办法解决这个相对湿度的问题。  主要是厂房是开放式的。 [表情] (2012-12-24 12:59)

问题是不知道你的预热方法。不当的方法反而会造成表面结露。涂料不只是施涂的时候要适当的温度和相对湿度,固化过程中也需要,预热是否一直持续?

发帖
32
精华
0
绿叶
45
小红花
3
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-24
回 ljchb 的帖子
ljchb:问题是不知道你的预热方法。不当的方法反而会造成表面结露。涂料不只是施涂的时候要适当的温度和相对湿度,固化过程中也需要,预热是否一直持续?
 (2012-12-24 13:52) 

钢管预热不会持续,预热一次,通过中频即可。钢管预热之后,预热到40-60℃,钢管还会有余温,不会立刻下降,直到涂敷的时候,钢管温度还会有30-40℃ 。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-24
有空上传些现场的相片吧,这样方便大家讨论实际些地方法。你们那是预处理线吗?
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040

发帖
359
精华
2 篇
绿叶
220
小红花
1337
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-25
回 ♂巄卷風♂ 的帖子
♂巄卷風♂:除锈和喷涂生产线由于设备较大,而且是连续生产方式,不可能在密闭的空间作业的。   因此我们只能通过预热钢管,通常高于露点温度以上3℃,使表面温度升高,避免水汽在钢管表面沉积。 但是相对湿度还是无法改变。  (2012-12-24 12:54) 

根据项目经验,这个事情是完全可能实现的。上千平米的永久专用厂房、几百平米的临时厂房很多地方都有。除湿机、加热设备、通风设备,环境控制基本就是这些了
发帖
32
精华
0
绿叶
45
小红花
3
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-25
非封闭的厂房,加除湿机有用吗?  我们这样钢管防腐厂,注定只能是开放式的。  因为你不能阻挡钢管从外面输送进生产线。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-26
空间越大可控性就越大,只要在生产区附近的湿度不超就可以了。要求是涂装表面固化时相接触的空气湿度不超标,这个范围不会太大的。施工区几米内应该就没有问题,关键是要保持这种环境条件不发生变化。当然也不能是外围90%多,范围内83%左右还在施工。这种情况是不行的,经验上讲是会出问题的。
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040

发帖
359
精华
2 篇
绿叶
220
小红花
1337
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-28
总结一下,如果想控制是一定能控制的,这事得看负责人愿不愿意投入。
发帖
155
精华
0
绿叶
421
小红花
91
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-31
对其结构加热不是个很有效的方法,你只是改变了结构的温度,却没有不能改变坏境的湿度,油漆的湿度要求不只是施工过程,固化过程也包括在内。