切换到宽版

[求助] 如何检验钢板表面潮气

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:8838 |   回复:15
 
发帖
185
精华
0
绿叶
97
小红花
46
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-11-27
如题,现在遇到一棘手问题,如何检验钢板表面有潮气,例如在大雾晴天后,条件逗达到了1,但是钢板表面可能还会有部分潮气未能挥发,如何检测呢
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 提倡技术讨论 2012-11-27
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-11-27

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 沙发  发表于: 2012-11-27
钢温超露点三度,就可视为没结露吧?
有个非标准做法,找张薄餐巾纸贴在钢板上,不掉下来或者纸巾变湿,说明有结露,不过不能用手直接去贴,戴厚手套。
共有3人赞这个帖子绿叶+4小红花+6
霸气外露 小红花 +2 - 2012-11-29
欧阳 小红花 +4 这是真正做过特涂的才能说出来的观点 2012-11-27
欧阳 绿叶 +4 这是真正做过特涂的才能说出来的观点 2012-11-27
广交朋友......
18017502149

发帖
5459
精华
39 篇
绿叶
3080
小红花
2853
只看该作者 板凳  发表于: 2012-11-27
这是真正做过特涂的才能说出来的观点
发帖
147
精华
0
绿叶
580
小红花
59
只看该作者 地板  发表于: 2012-11-27
学习了 谢谢LARRY哥哥
发帖
60
精华
0
绿叶
128
小红花
97
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-29
我也提供一个土办法吧,拿香烟在钢板表面轻轻擦拭一下,看看香烟外面的那层纸上有没有变潮就行了
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 观点不错 2012-11-29
larry 绿叶 +2 观点不错 2012-11-29
发帖
60
精华
0
绿叶
128
小红花
97
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-29
回 larry 的帖子
larry:钢温超露点三度,就可视为没结露吧?
有个非标准做法,找张薄餐巾纸贴在钢板上,不掉下来或者纸巾变湿,说明有结露,不过不能用手直接去贴,戴厚手套。 (2012-11-27 17:47) 

比方说像下雪的时候,舱内涂装,内底板上会有雪,而舱内通加热的风,这样可能会发生凝露现象,内外温差也很大
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 鼓励技术话题 2012-11-29
larry 绿叶 +2 鼓励技术话题 2012-11-29

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-29
回 黄麻苏燕子 的帖子
黄麻苏燕子:比方说像下雪的时候,舱内涂装,内底板上会有雪,而舱内通加热的风,这样可能会发生凝露现象,内外温差也很大 (2012-11-29 20:45) 

舱室涂装,我建议更要注重钢温与露点的差值,在送热风的时候,75%的湿度,某些部位都会有出现结露的可能。
广交朋友......
18017502149
发帖
24
精华
0
绿叶
24
小红花
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-30
回 黄麻苏燕子 的帖子
黄麻苏燕子:我也提供一个土办法吧,拿香烟在钢板表面轻轻擦拭一下,看看香烟外面的那层纸上有没有变潮就行了 (2012-11-29 20:42) 

船壳平底涂装,我们常用香烟的方法检测表面是否有潮气。简单有好用。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 热心会员 2012-11-30
larry 绿叶 +2 热心会员 2012-11-30
zzg
发帖
112
精华
0
绿叶
36
小红花
13
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-01
这是现在经常遇到的!好办法
发帖
185
精华
0
绿叶
97
小红花
46
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-03
这些都是简单实用的方法,可是如果是要求给个书面的正式的检测方法这些就不可以了吧,哎,

发帖
77
精华
0
绿叶
68
小红花
45
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-17
回 larry 的帖子
larry:舱室涂装,我建议更要注重钢温与露点的差值,在送热风的时候,75%的湿度,某些部位都会有出现结露的可能。 (2012-11-29 21:10) 

您好,如果是下雪天,气温很低(0度)那么送75%湿度的热风的话,会有结露现象。那涂装时送什么样的风呢?冷的?热的?我们假设钢板温度是0度。大家谈谈?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 鼓励技术话题 2013-01-17
larry 绿叶 +2 鼓励技术话题 2013-01-17
tianlinhe

发帖
93
精华
0
绿叶
133
小红花
40
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-17
哈口气看手指印散不散

发帖
93
精华
0
绿叶
133
小红花
40
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-17
回 tianlinhe 的帖子
tianlinhe:您好,如果是下雪天,气温很低(0度)那么送75%湿度的热风的话,会有结露现象。那涂装时送什么样的风呢?冷的?热的?我们假设钢板温度是0度。大家谈谈? (2013-01-17 11:31)

问题本身就有问题。

加热风,提高钢板温度,钢板温度为0的假设就不存在。建议你看看减湿和露点的概念,就知道空气温度和钢板温度对湿度和结露的影响了
[ 此帖被larry在2013-01-17 16:30重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 提倡技术讨论 2013-01-17
larry 绿叶 +2 提倡技术讨论 2013-01-17

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-17
回 tianlinhe 的帖子
tianlinhe:您好,如果是下雪天,气温很低(0度)那么送75%湿度的热风的话,会有结露现象。那涂装时送什么样的风呢?冷的?热的?我们假设钢板温度是0度。大家谈谈? (2013-01-17 11:31) 

老哥有点误解了,舱室涂装,必须送干风,即使送风口测的湿度是40%,舱室的湿度也有可能在75%左右的,送风时间越长,差值越小。
0度的气温,对于舱室涂装,尤其是特涂来讲,还算不上恶劣天气,零下12度,任你开足所有档位后加热,钢板温度仍达不到5度以上,除非另外采取措施。
广交朋友......
18017502149

发帖
451
精华
0
绿叶
216
小红花
205
只看该作者 14楼 发表于: 2015-07-23
1、当环境相对湿度大于85%时,不应进行喷射清理和涂装施工。
2、钢钢板温度应超过露点温度5℃以上。
3、涂装表面温度应高于5℃。
z