[讨论] 管道绝缘接头或者绝缘法兰处的保护装置的选择问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:1096 |   回复:1
 

发帖
47
精华
0
绿叶
6
小红花
700
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-07-20
管道绝缘接头或者绝缘法兰处的保护装置设计时选择 双锌接地电池、氧化锌避雷器、等电位连接器、火花间隙保护器、甚至有选择固态去耦合器的
在设计时 如何进行选择?  选择哪种设备跟哪些方面有关? 有什么参数要求?
发帖
41
精华
0
绿叶
125
小红花
14
只看该作者 沙发  发表于: 2022-08-04
管道线路有无交流干扰(有则排除交流不通的保护器)、残压值(要求高则排除残压高的保护器)、检测手段(埋地型无法检测或不能完全检测、故障时不能排除)、工况(地上法兰,安装方便火花见多)、维护维修(埋地型不好维修或更换,锌接地对两侧均无阴保的,消耗大,寿命不长)、导通电压。