②胶泥(中涂)施工
玻璃鳞片胶泥宜采用人工涂抹(刮抹)的方法进行施工。以下仅介绍玻璃鳞片胶泥的刮抹施工。
小试确定需要达到45min左右的初凝时间的固化剂加入量,进行配料,一次搅拌的料应控制在30 min内用完;遵循少量多次原则;固化剂加好搅拌均匀之后严禁在后续施工再继续随意搅动。
待施工面为平面的话,料桶里面的加好固化剂并搅拌均匀的物料倒出来注意沿着待施工位置呈“带条状”倒料,不应像普通涂料或地坪材料一样倒料时随意堆积、翻动;待施工面为立面的话,采用托刀、灰刀取料,然后上抹刀或镘刀进行单向、有序、均匀镘抹,依此循序进行。
无论是平面,还是立面,严格遵循以下以下原则:(a)严禁来回往复式刮抹;(b)镘抹时,抹刀应与被抹面保持一适当角度,施工操作应沿夹角方向适当速度推抹,使胶料沿被防护表面逐渐涂敷,达到使界面间空气在涂抹中不断自界面间推挤出;(c)严禁将料堆积于防护表面,然后四周摊开式的摊涂。
“滚压消除气泡”指的是每道玻璃鳞片胶泥涂抹后,在初凝前必须及时用沾有苯乙烯溶剂的软毛羊毛毡辊单向滚压压实(务必单向压实,不可往复推滚),直至肉眼观察表层光滑均匀为止。表面不允许有流淌痕迹,一经产生应重新滚压平整。在每层鳞片胶泥固化后,应采用电火花检测仪进行检验。实际施工时,一部分工人刮抹,一部分工人单向压滚,滚压作业与刮抹施工是同步交替进行的。
第一层玻璃鳞片胶泥的施工应在底涂层施工完成12h后进行;单道玻璃鳞片胶泥衬里施工厚度(初凝后)为1.0mm±0.2mm,用量为1.5kg/道/m2左右,每道涂抹的间隔时间为指触干燥或12h,相邻两道胶泥料刮抹方向应相互垂直。通常情况下,刮抹2道胶泥即可,特殊情况下(如介质中含有固体磨料或其他特殊情况),施工厚度可特殊考虑或增加其他复合补强的措施,玻璃鳞片胶泥涂抹达到设计要求的厚度后,应涂刷面涂。
在施工过程中,施工面应保持洁净,如有附着物或施工滴料应及时打磨平整。
2次涂抹的端部界面应避免对接(图28.3.4-1右图),必须采取斜槎搭接方式,且搭接坡度建议不大于15o(图28.3.4-1左图)。
图28.3.4-1 玻璃鳞片胶泥端部界面搭接示意图
经检验发现针孔、杂物时,需要修补,鳞片胶泥层的修补规定如下。
发现针孔、杂物处,往周边扩开至少50mm,用砂轮机将其打磨清除,对针孔或贯通衬层的缺陷应采用坡形过渡打磨至底表面,坡面与基体的夹角<15°(见图28.3.4-2)。用溶剂清洗并干燥后,按工艺要求涂抹底漆和鳞片胶泥施工料。
图28.3.4-2 玻璃鳞片胶泥局部修补截面示意图
经检验发现有漏涂或局部衬层厚度不足等缺陷,应将该区域表面用溶剂清洗干净,干燥后再次涂抹施工料达到规定厚度;脚手架拆除后,其交点处应按进行修补。
在设备内部、支撑梁、拐角等局部,需要采用玻璃纤维布(毡)增强树脂(采用和玻璃鳞片胶泥同等性质的树脂)进行局部增强,规定如下:(a)被衬设备的所有方向变化区域,例内外拐角区、接管的内表面,法兰密封端面处均应在鳞片胶泥衬里胶泥固化后采用玻璃纤维布(毡)增强。铺衬玻璃纤维布(毡)的胶接材料须采用与鳞片衬里胶泥相同的树脂配制;(b)局部纤维增强区的玻璃鳞片衬里表面应打磨平整,并应采用稀释剂清洗干净,再按涂胶→贴布(毡)→涂胶→贴布(毡)→涂胶的顺序进行纤维铺层,玻璃纤维布(毡)的搭接长度≥50mm;纤维增强塑料材料施工12h后,应将纤维增强塑料材料的毛边、气泡或脱层等清除干净,并应采用玻璃鳞片胶泥填平补齐,尤其是衬里法兰密封面应保证平整,玻璃纤维布(毡)增强施工后应将增强区的毛边除去干净;(c)更多的FRP局部增强设计和施工方案见本节“⑥施工控制技巧”之“玻璃钢FRP局部增强”
以上
欧阳13918593706
2022年10月31日 AM8:15
于上海 松江漕河泾 office