第五章  刷油、防腐蚀绝热工程

    一、项目的计量单位
    1、刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“10m2”为计量单位,金属结构“100kg”为计量单位。
    2、绝热工程中绝热层以“m3”为计量单位。防潮层、保护层以“10m2”为计量单位。
    二、计算设备、管道内壁防腐蚀工程量时,对于壁厚≥10mm的按其内径计算;对于壁厚<10mm的按其外径计算。
一、    工程量计算公式
    1、除锈、刷油、防腐蚀工程量
(1)    设备管道以“平方米”为计算单位。
(2)    设备筒体、管道本体表面积计算公式:
S(m2)=ΠD*L………………………………………………(1)
其中:Π——圆周率
      D——设备或管道直径
      L——设备筒体或管道长
    (3)各种管件、阀门、人孔、管口凸凹部分已综合考虑在定额内,不另计算。
(1)    设备封头表面积计算式:
    S(m2)=Π*(2)2*1 .5*N …………………………………(2)
其中:Π——圆周率
      D——直径
      1.5——调整系数
      N——封头个数
此式是在设计图纸未注明如直边高度等具体尺寸时采用。如果设计图纸给出封头尺寸,按图纸计算。
(5)阀门、弯头、法兰表面积计算式
a、阀门表面积
S(m2)=Π*D*2.5D*1.05*N  ………………………………(3)
其中:Π——圆周率
      D——直径
      1.05——调整系数
      N——阀门个数
b、弯头表面积
S(m2)=Π*D*1.5D*2Π* ………………………………(4)
其中:Π——圆周率
          D——直径
      N——弯头个数
      B值取定为:90°弯头时4;45°弯头时8
c、法兰表面积
S(m2)=Π*D*1.5D*N  ………………………………………………(5)
其中:Π——圆周率
          D——直径
      1.5——调整系数
      N——法兰个数
(6)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算
S(m2)=Π*()*A ……………………………………………(6)
其中:Π——圆周率
          D——直径
      A——法兰翻边宽
四、绝热工程量
1、    绝热层、防潮层和保护层表面积以“m2”、“m3”为计算单位。
2、    设备筒体或管道绝热、防潮层和保护层计算公式
(1)    V(m3)=Π*(1.033δ)*1.033δ ……………………  (7)
(2)    S(m2)=Π*(2.1δ+0.0082)*L  ……………………(8)  
    其中:Π——圆周率
              D——直径
              δ——绝热层厚度
              L——设备筒体或管道长
              1.033、2.1——调整系数
              0.0082——捆扎线直径或钢带厚
    3、拌热管道绝热工程量计算式
    a、单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)
    D’12+(10-20mm) …………………………………(9)
其中:D’——伴热管道综合值
   D1——主管道直径
   D2——伴热管道直径
  (10-20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙
b、双管伴热(管径不同,夹角大于90°时)
    D’1+1.5D2+(10-20mm) ……………………………(10)
C、双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)
D’1伴大+(10-20mm) ……………………………(11)
将上述D’计算结果分别代入公式(7)、(8)计算出伴热管首的绝热层、防潮层和保护层工程量。
4、设备封头绝热、防潮层和保护层工程量计算式
V(m3)=[(1.033δ)/2]2Π*1.5N ……………………………(12)
S(m2)=[(2.1δ)/2]2Π*1.5N …………………………………(13)
    5、阀门绝热、防潮层和保护层计算式
    V(m3)=Π(1.033δ)*2.5D*1.05N ……………………………(14)
S(m2)=Π(2.1δ)*2.5D*1.05N ………………………………(15)
    6、法兰绝热、防潮层和保护层计算式
    V(m3)=Π(1.033δ)*2.5D*1.05N ……………………………(16)
S(m2)=Π(2.1δ)*2.5D*1.05N ……………………………(17)
    7、弯头绝热、防潮层和保护层计算式
    V(m3)=Π(1.033δ)*1.5D*2Π* ………………………(18)
    S(m2)=Π(2.1δ)*1.5D*2Π* ……………………………(19)
    其中:B——90°弯头时4;45°弯头时8
          其他同前
8、拱顶罐封头绝热、防潮层和保护层计算式
    V(m3)=2Πr(1.033δ) ………………………………………(20)
    S(m2)=2Πr(2.1δ) …………………………………………(21)