[求助] 请问电位测试桩和电流测试桩的同异

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5852 |   回复:4
 
发帖
1
精华
0
绿叶
9
小红花
3
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-10-20
请问电位测试桩和电流测试桩  在设计功能、施工过程和后期使用方面有啥区别呢?
哪儿能查到相关资料?
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 鼓励技术话题 2012-10-20
hiatc 绿叶 +2 鼓励技术话题 2012-10-20

发帖
50
精华
0
绿叶
409
小红花
323
只看该作者 沙发  发表于: 2012-10-22
   同样是测试桩 接法不同作用不同,注意里面的线不要接错就行,这个简单呀,没有那么多讲究呀!  
铸就辉煌 唯有质量
发帖
10
精华
0
绿叶
18
小红花
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-11-07
这个要结合竣工资料,一般测试桩内除了长效参比外,其余接线配合长效参比均可测得管地电位。但电流测试线需查竣工资料,按照管道间距不同需经核算
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
神鲸大侠 小红花 +2 您的帖子不错,期待分享更多! 2012-11-07
神鲸大侠 绿叶 +2 您的帖子不错,期待分享更多! 2012-11-07
发帖
98
精华
0
绿叶
62
小红花
318
只看该作者 地板  发表于: 2012-11-08
区别就是:电位测试桩用于测试电位,一般与管道连接一根线就行。

电流测试桩是用于测试电流,一般得四根线才能测试,至少两根与管道连接。
发帖
16
精华
0
绿叶
14
小红花
3
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-18
两桩的结构是一样的,只是接线方式不同。