切换到宽版

[原创] 智能阴极保护系统电位关键控制点的选择与安装

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2778 |   回复:2
 
发帖
5
精华
0
绿叶
16
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-30
阴极保护远程智慧管理系统主要由智能控制软件、恒电位仪、电位关键控制点组成。电位关键控制点分布在过滤分离区、循环空冷区、后空冷区、收发球区以及放空区的重点电位监测部位。



电位关键控制点主要选择在埋地管道的出入地端、高温管道、并行管道等位置。用于重点监控。



电位关键控制点主要有土壤参笔管、极化试片、交流腐蚀试片,自腐蚀试片、长效参比电极等组成。安装前将试片固定在参笔管对应的安装位置,将参笔管放入至管道一侧,参笔管底部与管道齐平,距离管道约30厘米。在参笔管内填充细土,将浸泡好的长效参比电极放入参笔管内,试片电缆、参笔电极电缆、管道测试电缆连接至电位采集仪,考虑站场防爆要求采集仪安装在专用防爆接线箱内。




阴极保护系统未运行时,站场30处电位关键控制点为自然电位,阴极保护系统启动后,恒电位仪两分钟采集一次运行参数,电位关键控制点5分钟采集一次断电电位,通过4G网络上传至系统。系统根据电位关键控制点的相关性,自动计算各回路恒电位仪输出电流调整量,随着输出电流的增加,站内的管道电位开始负向极化,直到所有电位关键控制点电位满足-0.85伏至-1.2伏阴极保护准则。

发帖
5
精华
0
绿叶
16
小红花
2
只看该作者 沙发  发表于: 2021-10-30
发帖
372
精华
0
绿叶
55
小红花
170
只看该作者 板凳  发表于: 2023-06-22
用户被禁言,该主题自动屏蔽!