切换到宽版

[求助] 原水箱内部聚脲涂层大面积脱落原因

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4855 |   回复:6
 
发帖
22
精华
0
绿叶
40
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-06-21
我们公司脱盐水装置原水箱(Φ9000×9500)内部聚脲涂层使用一年多发现涂层脱落,不知是施工质量还是环境原因。还有其他合适的内防腐方法吗?(介质:原水,温度:35℃,PH7-8。)

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
59
小红花
5385
只看该作者 沙发  发表于: 2020-06-21
脱盐水箱聚脲脱层原因有多方面的,如施工时湿度大,喷涂时压力温度不是最佳,涂层有针眼或者厚度不够,另外节点没有处理好。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
409
精华
0
绿叶
614
小红花
121
只看该作者 板凳  发表于: 2020-06-21
大部分国内的脱盐水箱采用的都是聚脲施工,不妨上几张图,这样更直观一下,以便于大家帮你分析问题。
发帖
45
精华
0
绿叶
80
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2020-06-27
有聚尿,有玻璃鳞片。但是这两用方式都是包工包料干的,所以不存在材料和施工问题的扯皮。可以尝试一下佐敦的乙烯脂玻璃鳞片系列。
发帖
22
精华
0
绿叶
40
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-07

发帖
21
精华
0
绿叶
28
小红花
7
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-27
一定要使用聚脲涂层?我公司诺马克改性聚氨酯,优良的附着力,完美的防腐蚀性能,帮你解决各类疑难杂症,有兴趣来聊聊13302907691
共有1人赞这个帖子绿叶+1
绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-06-12
发帖
85
精华
0
绿叶
7
小红花
1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-02
应该是针孔或底部处理的问题