8 鳞片胶泥衬里的防腐方案设计
8.1 混凝土基材鳞片胶泥衬里防腐方案设计
乙烯基酯树脂玻璃鱗片胶泥可用于混凝土结构的墙面、池槽、设备基础的防腐蚀,在混凝土基材上做玻璃鳞片胶泥衬里的设计和施工符合“第陆卷 树脂重防腐”之“第14章 玻璃钢衬里防腐”中的表述,实际工程中,采用比较多的是“7.9 鳞片胶泥复合树脂重防腐施工”,尤其在接口、拐角、墙裙等部位,必须采用璃鳞片胶泥衬里和玻璃钢衬里复合的方案。
①混凝土基材及其表面清理的要求可参见“7.2.1混凝土基材及表面清理方法和要求”,对于强度和适用的处理方法如表8.1-1。当釆用手工或动力工具打磨混凝土基层后,基层表面应无水泥渣和疏松的附着物;当采用抛丸、喷砂或高压射流混凝土基层后,基层表面应形成均匀粗糙面;当采用机械研磨混凝土基层后,基层表面应平整;表面处理后的基层表面应清理干净。
②已被油脂、化学品污染的混凝土基层表面或改建、扩建工程中已被侵蚀的疏松基层,应进行表面处理:(a)当基层表面被介质侵蚀,呈疏松状,宜采用高压射流、喷砂或机械洗刨、凿毛处理;(b)当表面不平整时,宜采用细石混凝土、树脂砂浆或聚合物水泥砂浆进行修补,养护后应按新的基层进行处理。
③整体防腐蚀构造基层表面不宜做找平处理。当必须进行找平处理时,处理方法应符合下列规定:(a)当找平层厚度不小于30mm时,宜采用细石混凝土找平,强度等级不应小于C30;(b)当找平层厚度小于30mm时,宜采用聚合物水泥砂浆或树脂砂浆找平。
④玻璃鳞片胶泥防腐蚀衬里与混凝土表面粗糙度应大于30μm,优化应大于50μm。
⑤凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。
⑥基层混凝土应养护到期,在深度20mm的厚度层内含水率不应大于6%;当设计对湿度有特殊要求时,应按设计要求进行。
⑦如采取间歇法进行FRP或玻璃鳞片胶泥FRP复合衬里施工,应注意:(a)先均匀涂刷一层铺衬胶料,每层铺贴纤维增强材料后都必须贴实,赶净气泡;每次刮抹玻璃鳞片胶泥之后,都应压光和单向压实;(b)每铺衬或刮抹一层,均应检査前一层的质量,当有毛剌、脱层和气泡等缺陷时,应进行修补;(c)搭接宽度不应小于50mm,上下两层接缝应错开,错开距离不得小于50mm;(d)阴阳角处应増加1层~2层纤维増强材料。
⑧如采取连续法进行FRP或玻璃鳞片胶泥FRP复合衬里施工,应注意:(a)一次连续铺衬的层数或刮抹的玻璃鳞片胶泥厚度,不应产生清移,固化后不应起壳或脱层;(b)接宽度不应小于50mm,上下两层接缝应错开,错开距离不得小于50mm;阴阳角处应増加1层~2层纤维増强材料;(c)连续施工到设计要求的层数或厚度后,应固化后进行封面层施工;当采用两层面涂时,应待前一道面涂固化后再做后一道面涂;当采用乙烯基酯树脂面涂时,最后一道面涂需要加液蜡。
⑨乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥单独用于液态介质作用的工况防腐蚀衬里时,不宜小于2mm;乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥单独用于气态介质作用的工况防腐蚀衬里时,不宜小于1mm。
⑩采用乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥与玻璃钢复合的施工方案时应:(a)在已涂刷好底涂料的钢结构、水泥砂浆或混凝土基层上,先衬贴玻璃钢,待其固化后,再镘涂玻璃鳞片胶泥至规定厚度,再进行面涂的施工;(b)在已涂刷好底涂料的钢结构、水泥砂浆或混凝土基层上,先镘涂玻璃鳞片胶泥至规定厚度,待其固化后,再进行玻璃钢积层,固化后再进行面涂施工;(c)选则(a)还是选择(b),需要根据设计方案定,具体到每步施工时,都应遵循各自的施工注意施工。
以上
欧阳13918593706,13386252202
2023年1月14日 AM8:10
于 上海 松江漕河泾Office