牺牲阳极安装要求
1. 牺牲阳极采用22kg镁合金制成,每250米设置一组,每组两只。
2. 镁牺牲阳极的敷设应与管道垂直,应选择在土层较厚、潮湿、电阻率低的地方。距管道外壁距离最小不得小于0.5m,埋深与管道中心埋深相同且不得小于1m。
3. 牺牲阳极阳极坑尺寸为0.5×0.5×1.5m。阳极填包料的袋子必须采用天然纤维织品(棉布或麻袋)。严禁使用人造纤维织品。填包料可在室内或现场包装。应保证阳极四周的填包料厚度一致,且厚度不小于50mm,阳极袋子就位后先浇水浸透填包料,然后回填。施工时应确保填料密实,阳极居中。
4. 参比电极用作阴极保护电位的测量,埋设在管道中心线中央位置并尽量靠近管道,水平距离为100mm,埋设前将参比电极同填包料一起浸水超过10小时,埋设后再用水将其周围土壤湿润。参比电极填包料袋子必须采用天然纤维织品(棉布或麻袋),填包料可在室内或现场包装。
5. 电缆与管道连接
具体步骤:
1) 管子清洁
2) 用刀割开一个口子。(12点方向,约100mm2大小)
3) 对割开处进行烤火加热,用铁铲去除PE层,用钢丝刷将环氧层磨光,形成直径约3cm的圆形光面。
4) 将四周PE软化处用钢锉打毛,将凸起不平处刮走(方便补伤)。
5) 将电缆一端去皮约3cm。
6) 用铜片将电缆一端压在光面处,做铝热焊接,将其焊在管材上。
7) 将焊接处毛刺、飞溅物、焊渣除去,检查焊接质量。
8) 合格后,用热熔胶将此处伤口补伤。
9) 两人配合操作,一人将电缆按在管材上,另一人将融化的胶条涂于电缆上,造成一个圆滑的坡面,形成过渡,便于补伤片的安装操作。
10) 将伤口补伤(按照防腐补伤要求)。
a) 补伤用两张补伤片,先补一张,等其冷却。再将露出电缆附近清洁、打毛。
冷却原因:第一张补伤片上面也需要打毛,防止因温度太高,打毛时将其刮伤。
b) 将第二张补伤片安装,使其与第一张作交叉状安装。
11) 将阳极包露出电缆与连接到接线板的电缆用铜套管相连,用液压钳将铜套管两端和中间三个位置压实。确认固定后,套上热缩套,烤火加热,使热缩套收缩并包覆铜套管。
12) 将焊点露出电缆预留蛇形弯,用绳子或电工胶带将蛇形弯固定在管壁上,防止电缆或焊点受力挣脱。
13) 将阳极袋及参比电极埋入阳极坑内,浇水浸泡填包料,回填。
14) 清理两个阳极线头,焊点线头,参比电极线头,一共四根。作为预留,供以后接到接线板使用。
铝热焊接工艺规程:
1) 将电缆皮剥至合适长度,用钢丝刷除去污物及氧化皮;
2) 用锉刀除去被焊接钢管上的涂层并露出金属基材;
3) 模具就位,将电缆插入底孔部位;
4) 将金属片放入模具腔内;
5) 倒入焊剂并捣实;
6) 放入点火器、盖上盖子;
7) 点火焊接
8) 移去模具,消除浮渣,检查焊接接头。