如果管网中用的是具有通/断电功能的恒电位仪,如果要测管网中阴极保护断电的保护电位   具体步骤有哪些?  十分感谢
[ 此帖被hiatc在2012-10-29 11:25重新编辑 ]

发帖
2946
精华
2 篇
绿叶
2004
小红花
40
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-05
网友 sunying 给的回复是

你只要打开通断功能,设置通断周期,看屏幕上是否有显示,如果有,复核一下联接到恒电位仪上的阴极线是否能测到断电电位,如果可以,观察两个周期,确定机子输出正常后,即可现场测试了
[color=Red][u]贫僧自防腐公司而来,专程来给你要工程款的[/u][/color]
发帖
6
精华
0
绿叶
14
小红花
1
只看该作者 板凳  发表于: 2012-10-09
最好先将恒电位仪调为恒电压模式,然后打开通断功能,设置通断周期,当设备显示稳定输出时,然后找站内最近的测试桩测试通断效果,然后根据测试效果来调试恒电位仪的输出。
发帖
10
精华
0
绿叶
18
小红花
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-11-07
恒电位仪自带周期15s设定好的,观察几个周期(输出电压、电流及控制电位)规律,用秒表核对15s左右即可线路检测