[求助] 阀门防腐施工工程量计算有没有其他方法可循

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3611 |   回复:2
 
发帖
23
精华
0
绿叶
76
小红花
3
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-08-27
— 本帖被 hiatc 从 工业腐蚀与防护 移动到本区(2019-08-27) —
请教各位,阀门防腐施工时的工程量都是按定额计算的嘛?有没有其他方法?比如有一些小阀门,表面积很小,但施工起来很麻烦,按照定额算就不划算,是否可以按照单个阀门报价,或者全部按照阀门大小分别报价,有没有这方面的不成文说法?目前甲方给的是按定额计算工程量,如果我们想更改报价方式,最好能拿出个像样的说法,遂在此求助各位解答,谢谢!
发帖
21
精华
1 篇
绿叶
89
小红花
23
只看该作者 沙发  发表于: 2019-08-28
一般定额说明中有这样的描述“计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件,阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。”管道法兰的防腐(绝热另说)考虑在“管道延长米”中,不另行计算面积;
如果一定要另行计算管件面积:计算阀门防腐蚀面积时,还要考虑到每个阀门与管线对接时,还有焊接在管线上的两片法兰(阀门本身法兰除外);众所周知,阀门、法兰、法兰翻边防腐蚀面积计算公式就不再赘述;
另外:单独的零星防腐(每外不超过10平方米)工程,可以定额乘以相应系数;

我一直很好奇,如果涉及的工程量不大的话,何必要如此大费周章,有这个闲功夫,还不如在更大量更有操作性的地方下手。
              
共有1人赞这个帖子绿叶+1
段向峰 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-06-13
发帖
23
精华
0
绿叶
76
小红花
3
只看该作者 板凳  发表于: 2019-08-29
回 supercat-y 的帖子
supercat-y:一般定额说明中有这样的描述“计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件,阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。”管道法兰的防腐(绝热另说)考虑在“管道延长米”中,不另行计算面积;
如果一定要另行计算管件面积:计算阀门防腐蚀面积时,还要考虑到每个阀门与管线对接时 .. (2019-08-28 10:56) 

感谢解答,因为我们是用冷缠防腐,而且用的是进口材料,如果按照定额计算出来的工程量,在每平方单价上要比其他公司多出来不少,所以就想着能否有另外一种有规可循的报价方式