电厂除了自身的酸碱液,含酸废水对地面、槽、池管道,设备及建筑结构的腐蚀外,还处在焦化厂、烧结厂、炼铁厂、水泥厂的重重包围之中,这些厂生产排放大量的粉尘和腐蚀性气体,如CO2,SO2。H2S. NO2,在高温高湿多雨的气候条件下,易形成盐、酸雨、酸雾,对整个露天设备和建筑结构造成大面积腐蚀,因此防腐工作变得极为重要。


一、建筑物室内外重防腐整体地坪

由于火电厂有酸洗和纯水两大部分,需用大量的强酸、强碱。如30%NaOH,31%HCl和98%H2SO4,和各种不同的稀酸、稀碱。这些酸、碱及其酸雾、碱蒸汽对槽池、设备基础、工作台、地面、墙面、沟槽、钢结构产生强烈的腐蚀。据《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-93)要求,建筑物楼面面层和墙面,应具有足够的防腐性和密实性,并满足生产设备安装,检修过程中所应具备的机械强度和其它要求。地面面层材料应据腐蚀介质的性质,浓度温度,作用条件,以及生产操作要求等因素来选用。

电厂整体地坪防腐一般有两种处理方法,一种是整体砂浆地坪,一种是块材勾缝地坪,这两种方式都积累了大量实际经验,通常的整体地坪和勾缝材料大多为环氧树脂,尽管其粘接性能不错,但因其耐酸性能不如耐碱性能好,不耐强酸对有中强酸的场合下不宜采用。加之施工性能不好,逐步被新近开发的一系列新树脂代替。

块材勾缝地坪(耐酸砖、花岗岩等),具有优良耐酸性(除氢氟酸外),它的机械性能良好,耐磨、抗重压、抗冲击。块材勾缝整体地坪的不足是:

1、有缝易漏,不宜发现,修补复杂。

2、自重重,尤其使用在楼面上,增加结构承重。

3、造价高,施工难度大。

整体砂浆地坪是国内外十多年来大力发展和积极推广的一项技术,国内自华东理工大学开发了价格低,耐酸,耐碱性能好,收缩率低的二甲苯型不饱和聚酯树脂地坪专用树脂系列以来,选用该系列树脂做整体地坪面积超过二百万平方米,使我国整体地坪推广上一个新台阶。

推荐材料:X42地坪专用树脂(化工部定点产品,入国家防腐设计规范和防腐图集91SJ336)

主要特点:

1、耐酸耐碱耐盐、及部分氧化介质。

2、机械强度高,能承受较大冲击作用。

3、优良的抗渗性和耐磨性。

4、整体无缝,便于清洗,有较好装饰性。

5、与块材勾缝地坪相比。自重轻。用于楼面能减少结构承重费用,且总体造价低于块材地坪。

据建设部批准的《树脂类整体防腐蚀建筑构造图集》(91SJ336)所规定标准地坪构造,X42树脂地坪的标准结构如下:

构造1:1、树脂打底二道

2、二布三胶玻璃钢隔离层

3、5mm树脂砂浆结构层

4、树脂胶泥1mm

5、清树脂罩面一道

作用部位:地面楼面、沟槽、墙裙、工作台、设备基础、S型槽池底部。

应用范围:化学水处理室、卸酸泵房、循环水加药室、工业废水处理室、生活区污水处理室、凝结水再生室、柱塞泵房、冲灰防垢处理室、生活污水提升泵房、中央泵房。

电厂的设计施工中、室外罐区、卸酸平台等,不但要求防酸碱,还要求耐紫外线和很高耐冲击性能,这时花岗岩整体地坪就显出其优点,标准结构如下:

构造2:1、X42两道树脂打底

2、X42树脂二布三胶玻璃钢隔离层

3、花岗岩X42砂浆砌筑

4、X42胶泥勾缝

作用部位:要去高抗冲底层地面、室外地坪、罐区地坪。

应用范围:火车卸酸平台,化学水处理室外构筑物,室外槽罐区。(油灌区另作防爆处理)


二、槽、池、罐贴衬防腐

大型电厂有很多大大小小各类槽、池罐,这些槽、池罐都盛装酸、碱和含酸、碱溶液和纯水,属于重防腐、防污染部位,传统做法是在槽、池、罐中作玻璃钢内衬。华东理工大学华昌聚合物公司开发一系列高度耐蚀的玻璃钢专用树脂:X42、MFE-2、MFE-3等,大量应用在国家重点电厂项目,如浙江长广电厂、江苏常熟电厂、山东德州电厂和上海外高桥电厂。

(一)、混凝土槽池

方案1:推荐树脂X42、MFE

1、树脂打底

2、树脂胶泥一道

3、四步三毡

作用部位:强酸、碱池槽

应用范围:碱池槽、贮酸池

方案2:推荐树脂X41

1、X41打底二道

2、X41二布三胶玻璃钢

3、Fx鳞片涂料三道

作用部位:弱酸、碱池槽

应用范围:沉淀池、沉煤池、除灰贮水池、除盐水池、中和池、浓缩池

(二)、钢槽罐

对于钢质槽罐,根据设置场地,盛放介质不同,采用不同的贴衬防腐。对于50%以下的硫酸,小于31%的HCI,和各种浓度的碱液,可以选用如下结构作为内外贴衬。

结构1:推荐材料MFE-2,Fx鳞片涂料