lizhij1023
:补充一下,如果我们只使用最普通的环氧树脂玻璃鳞片,而且是刷涂的,厚度当然也比较薄,应该不足1mm,根据大家的施工经验,一年时间内是否会出现钢板穿孔或者严重腐蚀的情况。另外施工完成后一个月后,出现防腐层比较软脆是否由于施工中固化剂的问题导致,我觉得不大可能,固化剂 ..
(2012-05-11 01:09)
补充一下,如果我们只使用最普通的环氧树脂玻璃鳞片,而且是刷涂的,厚度当然也比较薄,应该不足1mm,根据大家的施工经验,一年时间内是否会出现钢板穿孔或者严重腐蚀的情况。另外施工完成后一个月后,出现防腐层比较软脆是否由于施工中固化剂的问题导致,我觉得不大可能,固化剂即便少加或者不加,经过较长时间也应该可以完全固化,达到一定硬度。
答:如果是公用部分的某些小箱罐(如工业水箱)是没问题的,但吸收塔或烟道的话就不好说,吸收塔厚度按你说的1mm左右肯定不行,你要考虑到塔内工况很恶劣,喷淋水的冲刷,浆液内部颗粒以及烟气中粉尘粒子的摩擦等等,特别是浆液出口部位一点要做好,在搅拌区和喷淋区还要做好陶瓷耐磨层,厚度最少不得低于4mm。烟道内壁如果焊接打磨质量很好很平整(包括整体壁板),施工质量管理控制得当,1mm应该问题不大,但最好还是尽量做厚一点。