切换到宽版

[施工方案] 锅炉与管道保温施工(参考通用

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4115 |   回复:0
 
发帖
18
精华
0
绿叶
1
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-05-01
锅炉与管道保温施工(参考通用)施工工艺流程:

施工方案:(硅酸铝纤维毡保温100mm厚、硅酸铝抹面20mm厚)

旧保温层、旧保护层拆除、清理基层→质量检查→硅酸铝纤维毡保温层安装(100mm厚)→质量检查→铁丝网施工→质量检查→硅酸铝抹面料施工(20mm厚)→交工验收

二、主要材料性能指标:

1、硅酸铝材料:

最高使用温度:650℃ 容 重:150kg/m3

导热系数方程:λ=0.035+1.65×10-4tm+1.242×10-7 tm2w/m.k

2、硅酸铝抹面料:

容重:1000kg/m3  最高使用温度:≤500℃

抗折强度:0.3Mpa 抗压强度:6Mpa   导热系数:0.3w/m.k

三、保温支撑件及保温固定件安装:

1、介质温度小于450℃时,支撑件可采用焊接承重件,介质温度高于450℃时,支撑件采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。

2、支撑件的承面宽度应比保温层厚度少10mm,支撑件的间距:1.5~2m。

3、保温结构的固定件设置:

3.1设备的保温层,软质保温材料宜用销钉和自锁紧板固定。

3.2保温层固定用的销钉应用低碳圆钢制作。

3.3保温制品保温时,钩钉、销钉应根据制品几何尺寸在缝中做攀系保温层的桩柱之用,软质材料保温时,钉的间距不大于350mm。每平方米面积钉的个数:侧面不少于6个。底面不少于8个。

3.4当壁厚不大于4mm时,钩钉焊接固定应在设备严密性试验之前进行。

四、保温层施工:

1、设备保温层安装应从支撑板开始由下而上进行,保温材料厚度必须符合设计要求,对缝与缝包扎严密。每块绝热材料至少要用两道14#镀锌铁丝捆扎牢固,铁丝间距应匀称松紧一致,绝热材料由两层或两层以上组成时,应分层捆扎。同层应错缝,上下压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。

2、如果没有保温支撑圈,现场又不允许施焊时,可制作可拆卸结构的保温支撑圈。

五、外护层施工:

方案:(复合硅酸铝抹面料施工):

1铁丝网施工:

镀锌铁丝网安装时,两块铁丝网应对接,铁丝网与钩钉要紧固可靠,并保证紧贴在保温层上。

施工完毕后,铁丝网表面不应有铁丝断头露出,也不应有鼓包和空层现象。一般采用直径1.6mm的,网孔20mm×20mm的活口镀锌铁丝网。

2抹面料施工:

抹面层应分两次进行,待第一次稍干后再进行第二次;第一次要求找平和压挤严实,第二次要求压光压平。

第二次施工离上次施工时间较长时,应将原有抹面层打毛,并稍洒水湿润,方可继续施工。

应根据膨胀情况在抹面层留出方格形或环形膨胀缝,膨胀缝以5~10mm为宜。

抹面层表面应平整光滑,棱角整齐,其平面度不大于3mm/m,在冷态情况,表面应无裂纹。

六、质量保证措施:

1、建立完善的项目部质量保证体系,各专业责任人员按照质量保证体系程序文件的要求,搞好材料的到货验收、施工技术保证、质量检验、设备保障等日常业务,确保质量体系的正常运行。

2、质量保证体系人员按照公司质量手册开展日常工作,严格执行本项目的质量计划。

3、由质量员、各班组长,对分项工程进一步细化、量化,各班组应明确其所干工序的质量检查标准和评分标准,并由质量检查人员做现场记录,交当日的生产会议评定,评定结果记录在案。

4、质检员对各班组所干工序的质量检查评定记录进行综合评定,评定结果直接和其工资、奖金挂钩,并作为年终评定的主要项目。

5、增强全员质量意识,质量检查员负责施工各班组的质量意识教育和短期技能培训,并配合业主和有关部门监督各班组按照施工规范和设计要求施工,做到一级抓一级,一级带一级,层层承包,分级负责。

6、现场施工各班组严格按照规范操作,作好自检,各班组长配合质检员作交叉检查。

7、各工序的完工交接要有班组长的签证,上道工序没有质量合格记录决不交接,需要隐蔽的工序自检合格后,报业主、监理的有关人员进行检查,合格后作好隐蔽记录,进行上下道工序交接手续。

8、施工现场管理人员要熟练掌握本专业的规范、标准,设计要求,作好工程技术交底,对材料说明书认真审核,并做必要的复检,不合格产品严禁使用。

9、保温层绑扎要牢固,每块保温材料不少于两道双股镀锌铁丝,铁丝直径的选择应为14#或16#的镀锌铁丝。

10、设备上的短管法兰和人孔要露出保温结构之外,伸出短管的保温同与其相连管道的保温一致,施工时将设备上的铭牌留出,并在其周围作好防漏渗水处理。

11、保温施工期间,切忌保温材料受潮,尤其是室外保温应在晴天或不太潮湿的时间进行,做到主保温层和外护同时进行施工,并应有切实可行的防雨应急措