案例
某项目规格书要求DFT为250um(涂料厂商未推荐厚度范围),验收标准采用SSPC PA2-2012。
该项目可接受的DFT范围是多少?

术语
●Gage Reading 测量仪读数(单个仪器读数)
●Spot Measurement 点测量值(3个测量仪读数的平均值)
●Area Measurement 区域测量值(5个点测量值的平均值)

DFT范围

涂层厚度等级

涂层厚度等级

DFT范围评判

DFT范围评判

DFT范围评判

案例中可接受DFT范围

综上所述
平均DFT(Area Measurement) 200-300um

点测量值(Spot Measurement)  160-360um

单个仪器读数(Gage Reading) ?
共有14人赞这个帖子绿叶+14
dw98a21 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-06-30
zhangyaochao 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-01-22
淡然 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-01-14
肖冰 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-01-03
徐辉 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-24
潇潇风中月 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-23
dachen 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-22
深邃的眸 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-21
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-21
宸衿 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-20
12
发帖
16
精华
0
绿叶
557
小红花
20
只看该作者 沙发  发表于: 2018-11-19
涨知识
发帖
7
精华
0
绿叶
45
小红花
746
只看该作者 板凳  发表于: 2018-11-19
回 llllll:iii 的帖子
llllll:iii:涨知识(2018-11-19 19:48)
区别于通常理解的80/20。
发帖
16
精华
0
绿叶
557
小红花
20
只看该作者 地板  发表于: 2018-11-19
回 祥子123 的帖子
祥子123:区别于通常理解的80/20。(2018-11-19 20:00)
SSPC要修改标准了,这个标准有bug

发帖
68
精华
1 篇
绿叶
7159
小红花
13956
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-20
现在已经更新之2017版了


修改部分内容
共有2人赞这个帖子绿叶+2
拓翔防腐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-05
祥子123 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-20
发帖
19
精华
0
绿叶
60
小红花
12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-20
谢谢分享
发帖
1
精华
0
绿叶
7
小红花
2
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-22
干货!绝对干货!
发帖
7
精华
0
绿叶
45
小红花
746
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
回 zerozsh 的帖子
zerozsh:现在已经更新之2017版了
修改部分内容(2018-11-20 06:06)
谢谢!在评判标准方面这两个版本是一致的。
发帖
23
精华
0
绿叶
34
小红花
3
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
赞哦
共有1人赞这个帖子绿叶+1
飞雪连天 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-10-26
发帖
36
精华
0
绿叶
42
小红花
2
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-29
回 祥子123 的帖子
祥子123:区别于通常理解的80/20。(2018-11-19 20:00)
求楼主连载
快速回复
限100 字节
请尽量让自己的回复内容能够对别人有所帮助
 
上一个 下一个