切换到宽版

[求助] 污水厂玻璃钢防腐工程翻新

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2645 |   回复:4
 
发帖
8
精华
0
绿叶
24
小红花
3
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-11-03
有个工程是污水厂玻璃钢防腐翻新,工程要求总膜厚为300μm,需不需要把之前的漆给除掉,还是说简单的把表面清理一下?哪位大神指导一下

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13925
小红花
17853
只看该作者 沙发  发表于: 2018-11-03
       污水池防腐层大修,需不需要把之前的防腐层去电,首先看原先的防腐的失效怎样。如果是玻璃钢表面失效,底层附着力比较好没有发现破损,可以清楚表面失效的防腐层在其表面防腐即可。
       但是如果原防腐层破损是在基层与玻璃钢之间,那样必须重新防腐。要求防腐层膜厚300微米一定要注意这样的防腐层一定设计的合理,满足防腐需要。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
防腐工程韩 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-05
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
只看该作者 板凳  发表于: 2018-11-04
旧玻璃钢层需不需要清理掉,要看旧玻璃钢层的状况,如果原玻璃钢层起壳严重,大面积剥离,需要将原玻璃钢层清除干净,再重新打磨后施工,如果原玻璃钢层没有出现大面积剥离起壳现象但原玻璃钢层与混凝土基层附着力不好,最好也是将原玻璃钢层清除干净,如果附着力很好,只需要将局部起壳或附着不牢的玻璃钢层清除掉后进行施工,但是原玻璃钢层一定要打磨粗糙才能进行新的玻璃钢层施工。如果原玻璃钢层有局部渗漏点或裂缝,渗漏点或裂缝处需将玻璃钢层清除干净后,修复好混凝土层再进行施工。300μm的厚度的玻璃钢层貌似有点薄,原玻璃钢层的厚度应该就不止这I么厚了。
共有4人赞这个帖子绿叶+7小红花+3
防腐工程韩 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-05
王巍 绿叶 +3 观点不错 2018-11-05
hiatc 小红花 +3 我很赞同 2018-11-04
hiatc 绿叶 +3 我很赞同 2018-11-04
发帖
150
精华
0
绿叶
225
小红花
72
只看该作者 地板  发表于: 2018-11-06


玻璃钢修补
石狮华宝新材料工程有限公司
发帖
9
精华
0
绿叶
17
小红花
1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-12
要加装,牺牲阳极啊, 15005743742;