切换到宽版

[施工方案] 屋面SBS防水维修方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3249 |   回复:2
 
发帖
1
精华
0
绿叶
8
小红花
1
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-09-06
— 本帖被 hiatc 从 阴极保护论坛 移动到本区(2018-09-10) —
屋面维修项目
施工组织方案
SBS


201602

方案目录

1. 项目概要
2. 前期准备
3. 施工工艺及顺序
4. 安全施工目标
5. 质量保证
6. 工具设备清单
7. 垃圾清理
8. 施工进度计划
9. 组织机构图
10. 安全卫生计划








1 项目概要

1.1工作范围
本项目的工作范围:
该项目旧的混凝土屋顶维修的工作内容包括以下部分;
l 拆除屋面原预制隔热板系统,包括混凝土预制板,砖块支墩;
l 维护原有的SBS防水系统;
l 屋面SBS表层的清理,修复,准备工作包括扫除,剥落基层松软的材料,修复所有的SBS破损处,以防止在新防水卷材未完成前,施工过程中下雨后,水分通过这些地方渗透;
l 清运所有拆除下来的原混凝土预制隔热板及砖块;
l 清运所有拆除下来的原老化的防水卷材及松散材料等;
l 在现有屋顶上提供并安装3mmSBS防水卷材(聚酯胎体),采用热熔法施工系统;
l 维护原有的排水系统,并重新安装这些部位的防水节点处理,以便保证一个有效的排水系统;
l 维护原有的避雷带系统。
旧屋顶维修系统的防水面积暂定为:
1.2使用方式以及材料的选择
考虑到本项目的重要性,我司推荐的方案是;
l 防水卷材推荐使用一层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎体);
1.3 产品
1.3.1主要产品
一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3㎜厚的Ⅱ类拉力≥400N、延伸率≥5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。
1.4  产品配送及存放
l 卷材在运送至现场使用之前必须为包装未破坏,并且标签内容清晰,在保质期内。
l 所有材料必须储存在干净、平整、干燥地面,且应在地面铺设一层隔汽层先,现场材料的存放温度宜为15°C-25°C之间。
l 禁止将胶粘剂容器盖子打开存放,以避免溶剂挥发。
l 所有密封料应放置或存储在通风的区域,且该区域应远离火焰,, 火花等。

1.5  设计标准
本设计方案是根据相关的国家规定包括
l 建筑设计规范(GB 50009-2001)
l 屋面工程验收规范(GB 50207-2012)
l 屋面工程技术方案(GB 50345-2004)

2 前期准备

1 施工前交底
a) 施工前,应对相关的施工项目负责人及相关人员进行详细的施工及安全交底,并确认签字;
b) 项目负责人必须是有丰富屋面系统施工管理经验的人员;
c) 施工人员必须是有专业屋面系统施工经验的专业人员,并严格服从项目负责人的安排;
2 项目施工条件:在天气条件恶劣的情况下不应该安装SBS防水卷材,所有与卷材接触的基层应该干燥,无水分,冰雹等
3 所有材料应该存储在通风良好的地方
4 每一个工作日结束都应该对所有没有完成的卷材部分作好临时处理,防止水分进入;
5 主承包商/业主方应保证所有完成的屋顶系统不会被其他的分包/单位破坏,直到项目结束
6 现有的屋面卷材必须基本上可靠、未发霉、未浸透水分并且在热熔后使用中无水泡
7 现有的建筑细部可能不允许存在足够的间隙提供潜在水位上的适当收口。所以新的处理之前现有的细部要处理掉
8 沥青材料的软化点大于85
9 基层准备
a) 安装前必须对于所有的区域的基层结构进行核实,协助和检验工作。屋面应保持至2%的倾斜度,从而为屋面创造适当的排水便捷性能。屋面应保持清洁,干燥,平滑且无异物污染。
b) 卷材开封前,必须对基层进行清理,以免有尖锐的物质破坏到卷材。

3 施工工艺流程和顺序
3.1  施工工艺流程
施工流程为:揭除原屋面预制隔热板系统         修复原SBS防水卷材         原SBS卷材面层清扫         涂刷冷底子油           卷材铺贴及封边处理         收头密封、细部处理          试水试验。
3.2  施工顺序
1 铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨。
2 在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),再铺贴油毡附加层,由低到高,使卷材油按流水方向搭接。
3 对于屋面排水放坡2%时,采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。

3.3  施工方法
1. 冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀,不漏涂。当冷底油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层。如涂刷冷底油后因气候、材料等影响,较长时间不能铺贴卷材时,则在以后铺贴卷材之前重刷一道冷底子油,以清除找平层上的灰尘、杂物,增强卷材与基层的粘结。
2. SBS改性沥青卷材防水层一般采用热熔满粘法施工,故要求长边的搭接缝宽度均不得小于80㎜,短边不得小于100㎜。为确保搭接缝的宽度,应先在找平层上弹出墨线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式铺贴。
3. 若卷材底部的热熔胶加热不足,会造成卷材与基层粘结不牢;若过分加热,又容易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪的喷嘴与卷材面的距离要适中,一般保持50100㎜左右,与基层呈30°~45°角。喷枪要沿着卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使在卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软的情况下滚铺粘贴。
4. 应趁热用压辊滚压。卷材始端铺贴完成后,即可进行大面积滚铺。持枪人位于卷材滚铺方向,推滚卷材人位于已铺好的卷材始端上面,待卷材加热后缓缓推压卷材,并随时注意卷材的平整顺直和搭接的宽度。其后跟随一人用棉纱团等从中间向两边抹压卷材,排出卷材下面的空气,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝,另一人用压辊压实卷材,使之粘结牢固,表面平展,无皱折现象,
5. 铺贴时,应使卷材与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平,赶出气泡封严。如发现已铺贴卷材有气泡、空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。
6. 末端收头处理封边:将卷材采用橡胶沥青粘结剂将末端粘结封严。
7. 在进行搭接缝粘结施工前,应将卷材表面80㎜~100㎜宽用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂封,宽10㎜。
8. 细部处理:屋面要处理的细部一般有:水落口处理、泛水处理、变形缝处理和凸出屋面的管道处理。
9. 水落口处理:水落口应设在排水沟的最低处,水落口杯与找平层接融处,应留宽20㎜、深20㎜的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性沥青密封膏嵌填严密。上面做3㎜厚的SBS改性沥青防水卷材附加层进行增强。如图1所示。
10. 泛水节点处理:将卷材收口至砖砌女儿墙虎头转檐口下。卷材收头上口用SBS改性沥青弹性密封膏封严。
11. 凸出屋面的管道接口处理:在防水层上沿排气管道壁铺贴卷材附加层,上口用金属箍卡牢,在附加层上口与排气孔管道壁间用SBS改性沥青弹性密封膏封口。如下图所示。
12. 变形缝处理:本有变形缝的工程,缝内先用沥青麻丝填塞,并用卷材做成形状,放入缝内,两侧与变形缝挡墙上部粘牢,然后在槽内放入泡沫塑料棒衬垫,再覆盖形卷材封闭,上扣砼盖板保护,盖板与盖板之间的接头缝隙,应用SBS改性沥青弹性密封膏封严。
13. 蓄水/淋水/淋雨试验:卷材铺贴完成后,经外观初步检查合格,然后用碎布或其它材料塞严水落管,灌水试验,一般蓄水24小时,未发现有渗漏为宜。淋水试验为屋面淋雨/水后,检查无渗漏为宜。
14. 技术参数:SBS改性沥青卷材屋面防水的技术参数为:沥青卷材的长边搭接宽度≮80㎜,短边搭接宽度≮100㎜。





4 安全施工目标

我公司在现场将严格按照国家及各级安全生产法规进行施工,加强进场人员的安全思想教育,提高施工人员的安全意识,同时加大安全费用投入,杜绝重伤、死亡事故和群伤事故,杜绝重大机械、设备、交通及火灾事故。

1. 措施如下:
1.1安全培训
1.1.1内部培训内容:
序号
主题      
目标群体  
主办人
1
首日定向
全体相关工作人员    
安全检查员          
2
关于工程安全程序的安全意识方案
施工人员
安全部门    
3
安全定向
现场全体人员
公司
4
每日班前会议
现场施工人员
安全检查员          
5
每周群众安全交流
住现场工人
公司              
6
急救培训
现场全体人员
公司              
7
消防培训
现场全体人员
安全检查员          
8
电气安全
全体监督人员和电工
安全检查员          
9
起降监督
全体监督人员和起重机操作人员
安全检查员          
10
手工搬运
施工人员
安全检查员          


1.1.2总安全条例:
1.1.2.1总是通过有遮蔽的过道进出大楼;
1.1.2.2 在施工现场穿戴好要求的和合适的个人设备;
1.1.2.3遵守所有警告标识和安全告示;
1.1.2.4当使用机器工作时遵照操作说明;
1.1.2.5使用前总是检查电动设备和工具且将它们接地;
1.1.2.6不使用时切断电源;
1.1.2.7未经培训和授权不得操作工具和机器;
1.1.2.8不得从高处扔碎片工具及其它物件;
1.1.2.9警惕所有屋面开口,板块边角坠落;
1.1.2.10总是用正当的出入途径,不抄近道;
1.1.2.11向自己的安全员报告所有不安全的行为,情况及伤害;
1.1.2.12保持自己工作地点整洁,把所有零散工具放入箱中;
1.1.2.13存在疑问,向现场安全员询问。
1.2分项内容
1.2.1质量安全员要在施工期间内不间断的巡视施工现场排除一切可能的安全隐患,发现隐患及时通知甲方或业主,待安全隐患排除后方进行下道施工;
1.2 .2工人应当严格遵守以下规定:
1.2.2.1施工人员进入工地必须佩戴安全帽、系好安全带并固定在牢靠的固定点;
1.2.2 .2每天进入施工现场前,应当检查安全绳索以及安全带是否有磨损断裂之处;
1.2.2.3确保每位施工人员采取双重安全保险措施,两根安全绳索,任何时候必须确保有一根安全绳索对施工人员进行保护;
1.2.2.4当切削、粉碎及焊接时应戴上护眼罩;
1.2.2.5穿戴好工作用的适当的个人保护设备;
1.2.2.6确保高空作业时有安全的落脚点;
1.2.2.7使用正确的工作工具;
1.2.2.8高空作业时将工具放入袋中;
1.2.2.9拆除所有突出屋面的钉子;
1.2.2.10不要使用没有安全挡的吊钩;
1.2.2.11不得相互抛掷搬运的工具或材料;
1.2.2.12不得将工具用于它图;
1.2.2.13不得使用你未经培训或授权使用的设备;
1.2.2.14不得将材料堆放过高;
1.2.2.15不得使用没有妥当的绝缘、连接、插头、插座的电线;
1.2.2.16工作时不得穿戴拖鞋、短裤及无袖衬衫;
1.2.2.17工作时间不得饮用任何含酒精的饮料;
1.2.2.18不得乱用或拆除任何消防设备;
1.2.2.19不得使用不合格的工具或设备;
1.2.2.20由于不确定因素,安全措施需做进一步的加强或调整,施工现场负责人可紧急处理。
2. 安全注意事项
2.1 优先考虑在背风面施工,以确保卷材位置不走位和降低施工难度;
2.2 所有进入屋面系统施工现场的非公司施工人员都必须经过业主或总包确认登记;
2.3 施工中科学管理,文明监督,不得野蛮施工;
2.4 定期进行现场安全文明施工的教育及总结;
2.5 施工人员须持证上岗;
2.6所有进入现场的人员必须配戴安全帽;
2.7在工地现场,除屋面上穿胶底鞋底外,须穿劳保鞋。
2.8质量安全员要在施工期间内不间断的巡视施工现场排除一切可能的安全隐患,发现隐患及时通知甲方或业主,待安全隐患排除后方进行下道施工;
2.9 工人应当严格遵守以下规定:
2.9.1施工人员进入工地必须佩戴安全帽、系好安全带并固定在牢靠的固定点;
2.9.2 每天进入施工现场前,应当检查安全绳索以及安全带是否有磨损断裂之处;
2.9.3确保每位施工人员采取双重安全保险措施,两根安全绳索,任何时候必须确保有一根安全绳索对施工人员进行保护;
2.10 由于不确定因素,安全措施需做进一步的加强或调整,施工现场负责人可紧急处理。



5 质量保证

1 项目负责人对工程质量负责,必须做好技术交底、人员安排、质量监督、现场协调等工作;
2 施工过程中,每道工序的施工必须严格按照相关标准执行;特别对防水卷材要做到每日每段检查。
3 全员必须建立自检、互检、抽检及全面检验制度,以确保施工质量;对屋面防水保温施工的质量通病要预防为主及时纠正。
4 与工程其他部分施工人员做好协调,做好成品保护。
5 材料员及时做好材料用量计划,避免因材料短缺出现的窝工现象。
6 质检员及时监督,保证质量,避免出现大面积返工现象。
7 质量标准:
a) 卷材防水层所用卷材及配套材料,必须符合设计要求。
b) 卷材防水层不得有积水和渗水现象。
8 质量控制措施:
a) 施工管理人员必须熟悉施工图纸和有关文件,正确掌握施工图纸的细部构造及有关技术要求。做好施工技术交底,严格执行现行的施工质量验收规范坚持自检,充分发挥专职质检员的作用,认真做好检查验收工作。
b) 操作人员必须经过专业培训,考试合格持证上岗。
c) 卷材防水材料必须有产品出厂合格证明书和进场抽样复检验合格报告,严禁在工程上采用不合格的材料。
d) 屋面找平层坡度必须符合设计要求,表面压实平整,收水后二次压光,充分养护,不得起砂、起皮现象。
e) 基层与凸出屋面结构的连接,以及基层转角处均应做成园弧,园弧半径R=50㎜。
f) 屋面防水在铺设屋面隔气层和防水层前的基层,必须干净、干燥、清洁、无杂质。
g) 基层处理剂的选择应与卷材的材料相容,喷洒均匀,待处理剂干燥后方可铺贴卷材。喷刷要求厚薄均匀、不漏底。
h) 细部、复杂部位应根据不同情况进行增强处理,大面积防水层铺贴要求平整,顺直搭接尺寸准确,不扭曲,热熔后随滚铺压实,不得有皱折,随时刮封接口。
9 严格根据当天的施工进度的安排部分的揭掉基层的防水卷材,拆除的顺序必须从每一个单个屋面的屋脊处开始拆除。所有揭掉卷材的区域必须在当天完工并闭水,以防止下雨天雨水渗入影响业主的正常工作;每天完成的卷材部分必须热熔封边,保证雨水不会从中渗入;
a) 用混凝土界面剂修复材料修补屋面的洞,裂缝,缺口;
b) 当在揭掉旧的防水卷材过程,基层不平整的时候需要做找平层,以便基层有足够好的条件来接收卷材;
c) 基层的检查以及验收,包括基层水汽的检查,只有当基层的条件符合施工要求时才能开始工作;
d) 施工阴阳角,传出管件,雨水口等,严格按照提交的技术节点方案进行施工;
e) SBS防水卷材施工完成后,对卷材进行保护;在所有可移动的角钢,槽钢以及混凝土座下安装大小合适的附加卷材以用来保护施工好的SBS防水卷材;
f) 维护并维修现有的排气通道以及排气管;
g) 维护换避雷带系统
h) 验收屋面系统,对整个屋面系统的施工,在每一个施工步骤完成后,都必须进行严格验收,并经验收确认,提供验收证明等资料。验收标准以《屋面工程质量验收规范 GB 50207-2012为准。
10 与工程其他方有很好的协调,做好成品保护;对屋面出现的变更及时做好设计、处理,避免因此而出现的部分返工现象。
11 及时接收天气预报,在不能或不宜施工的天气里,协调做好其他可以进行的工作。

6 工具设备清单
序号
机具名称
进场数量
单位
1
手动压辊
2-3
2
电钻
2-3
3
吊车

根据现场情况租用合格的吊车
4
拉铆枪
若干
5
电缆线
若干
M
6
剪刀
3
7
螺丝刀
6
8
墨斗
4
9
安全带
5-10
10
缆绳
视现场情况而定


7 垃圾清理

在施工过程中产生的垃圾清除至指定现场区域,每天都要将屋顶的垃圾清理,做好落水清工作
共有1人赞这个帖子绿叶+1
八达防腐段蕴龙 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-09-07

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 沙发  发表于: 2018-09-10
防水项目放在防腐蚀栏目里不妥当,应该放到专业的防水论坛去,不可以在此浪费大量的防腐蚀技术交流版块,也请版主加强监督。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
1158
精华
0
绿叶
508
小红花
273
只看该作者 板凳  发表于: 2021-04-15