切换到宽版

[求助] 在合法合规情况下阴极保护管理维护内容有哪些?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2757 |   回复:4
gas
 
发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-09-03
请教各位大神,本人所在单位有大概200多公里的埋地钢质高压燃气管道,外加电流阴极保护,日常管理及维护在合法合规上要做哪些工作?有什么标准及法规请介绍一下。在这谢谢各位了。

发帖
409
精华
0
绿叶
614
小红花
121
只看该作者 沙发  发表于: 2018-09-03
管道阴极保护电位、防腐层平均绝缘电阻率、检测项目缺陷定位、管道沿线土壤腐蚀性、管道沿线杂散电流、缺陷评价。
gas
发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2018-09-04
回 myarc 的帖子
myarc:管道阴极保护电位、防腐层平均绝缘电阻率、检测项目缺陷定位、管道沿线土壤腐蚀性、管道沿线杂散电流、缺陷评价。 (2018-09-03 14:54) 

谢谢你的回复。 是不是只要符合GBT21448相关要求就可以了呢?
发帖
22
精华
0
绿叶
38
小红花
2
只看该作者 地板  发表于: 2018-09-06
2019上海防腐蚀技术及材料展览会
[ 此帖被hiatc在2020-12-22 16:25重新编辑 ]
发帖
17
精华
0
绿叶
31
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-15
TSG7003_检验规程