通过管道检测外防腐层,发现很多实际情况。破损点开挖验证是阳极包。所以请那位老师给予指点防腐腐蚀破损与阳极包用什么方法分辨
发帖
9
精华
0
绿叶
18
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2018-08-20
测量时破损点的电压要比阳极包的电压低,具体问题可以加我微信祥解,17737097100
发帖
17
精华
0
绿叶
31
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2018-09-01
比较简单,dcvg测量,阳极是流出的,阴极是流入的,
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 我很赞同 2018-09-01
发帖
41
精华
0
绿叶
125
小红花
14
只看该作者 地板  发表于: 2018-11-01
上DCVG又困难了,简单快捷方法,密间隔测电位也可行。没有试过直测地电位梯度