切换到宽版

[讨论] 绝缘接头保护测安装避雷器,这个有必要吗?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:22291 |   回复:5
 
发帖
262
精华
0
绿叶
1470
小红花
151
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-08-13

各位老师好,请教个避雷器安装的问题,牺牲阳极天然气管道改造,设计院设计了在绝缘接头保护测安装避雷器,这个有必要吗?
共有2人赞这个帖子绿叶+2
陆上风暴 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-24
徐辉 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-07
发帖
151
精华
0
绿叶
15
小红花
794
只看该作者 沙发  发表于: 2018-08-13
个人认为没太大的必要,除非周围环境有防爆要求。

当然多加一个防爆接线箱最多就是多花点钱,除此之外没有坏处。
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 热心会员 2018-08-14
发帖
103
精华
0
绿叶
27
小红花
1031
只看该作者 板凳  发表于: 2018-08-14
这个有没有必要都得按图施工吧    这种变更设计院一般不会同意删除的
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 热心会员 2018-08-14
心在哪里成功就在哪里

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 地板  发表于: 2018-08-14
很有必要,如果没有氧化锌避雷器,雷电高压可能会将绝缘接头击穿,损坏绝缘效果。  施工中氧化锌防雷器不能埋地,受潮失效。

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-14
设计了就安装呗。设计可能是按照合同来的。

其实对牺牲阳极保护的管子没啥必要。
发帖
17
精华
0
绿叶
31
小红花
2
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-17
有必要,当有雷电及浪涌电流过来时,不会伤及绝缘接头及阴包设备