切换到宽版

[讨论] 关于导静电涂料禁止用碳系材料

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4786 |   回复:11
 
发帖
17
精华
0
绿叶
5
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-07-24
关于导静电涂料禁止用碳系材料,那么含碳量多少规定为碳系材料呢?

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 沙发  发表于: 2018-07-24
是什么规范禁止导静电涂料使用碳材料?
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
11
精华
0
绿叶
24
小红花
0
只看该作者 板凳  发表于: 2018-07-24
GB 50393-2008 钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 地板  发表于: 2018-07-24
GB 50393-2008  要求非碳系材料,是说导静电涂料的填料不能是碳材料的, 比如可以是锌粉
发帖
11
精华
0
绿叶
24
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-25
锌粉消耗过程中,表面电阻率会逐渐升高。一般采用长效导静电材料。
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 我很赞同 2018-07-25

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
GB50393-2008版中的标准条文说明是这样解释的。

共有1人赞这个帖子绿叶+5
寂寞高僧 绿叶 +5 热心会员 2018-07-25
发帖
17
精华
0
绿叶
5
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-25
回 张作华 的帖子
张作华:是什么规范禁止导静电涂料使用碳材料?
 (2018-07-24 14:27) 

钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范-GB/T50393-2017中有明确规定
发帖
17
精华
0
绿叶
5
小红花
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
回 iceberg 的帖子
iceberg:GB 50393-2008 钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范 (2018-07-24 16:44) 

GB/T50393-2017,这个有新版了
发帖
11
精华
0
绿叶
24
小红花
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-25
回 lei1991 的帖子
lei1991:GB/T50393-2017,这个有新版了 (2018-07-25 09:54) 

谢谢。

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-25
碳粉,锌粉,要其有作用的话必须有一定含量。就是说必须有连续导电性。锌据有连续导电性之后可以有效地提供阴极保护(涂层划伤暴露基材 部分)。锌的电位在-1.05V左右。

同样电连续情况下,碳的电位在+0.3V。 如果整个涂层暴露在水里,有划伤的话。不仅是”异“金属, 而且大阴极小阳极。

共有1人赞这个帖子绿叶+1
晟利 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-07-25

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-25
楼上分析的电位差形成原电池腐蚀,是正确的。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
17
精华
0
绿叶
31
小红花
2
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-25
原先都用碳纤维补强,现在也取消了,同理。